5472
0
土釘墻檢驗批質量驗收記錄表格示例——
土釘墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)
【條文摘錄】
摘錄一:
7.1 一般規定
7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。
7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作:
1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。
2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。
3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。
7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。
7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。
7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及時處理,待恢復正常后方可繼續施工。
7.1.6 基坑(槽)、管溝開挖至設計標高后,應對坑底進行保護,經驗槽合格后,方可進行墊層施工。對特大型基坑,宜分區分塊挖至設計標高,分區分塊及時澆筑墊層。必要時,可加強墊層。
7.1.7 基坑(槽)、管溝土方工程驗收必須確保支護結構安全和周圍環境安全為前提。當設計有指標時,以設計要求為依據,如無設計指標時應按表7.1.7的規定執行。
摘錄二:
7.4 錨桿及土釘墻支護工程
7.4.1 錨桿及土釘墻支護工程施工前應熟悉地質資料、設計圖紙及周圍環境,降水系統應確保正常工作,必須的施工設備如挖掘機、鉆機、壓漿泵、攪拌機等應能正常運轉。
7.4.2 一般情況下,應遵循分段開挖、分段支護的原則,不宜按一次挖就再行支護的方式施工。
7.4.3 施工中應對錨桿或土釘位置,鉆孔直徑、深度及角度,錨桿或土釘插入長度,注漿配比、壓力及注漿量,噴錨墻面厚度及強度、錨桿或土釘應力等進行檢查。
7.4.4 每段支護體施工完后,應檢查坡頂或坡面位移,坡頂沉降及周圍環境變化,如有異常情況應采取措施,恢復正常后方可繼續施工。
7.4.5 錨桿及土釘墻支護工程質量檢驗應符合表7.4.5的規定。
其他類似問題
土釘墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 土釘墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況...閱讀全文
Better me 2018-08-02 5472 0
基土檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 基土檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎?..閱讀全文
Better me 2018-08-03 2113 0
《素土、灰土地基檢驗批質量驗收記錄》表格示例—— 《素土、灰土地基檢驗批質量驗收記錄》表格填寫說明—— 規范名稱及編號:《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 4.1 一般規定 4.1.1 建筑物地基的施工應具備下述資料: 1 巖土工程勘察資料。 2 臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。 3 工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。 4.1.2 砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。 4.1.3 地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。 4.1.4 地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。 4.1.6 對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤...閱讀全文
Better me 2018-07-30 7057 0
焊釘(栓釘)焊接工程檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 焊釘(栓釘)焊接工程檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.2 鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.3 焊接材料 主控項目 4.3.1 焊接材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查 檢驗方法: 檢查焊接材料的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.3.2 重要鋼結構采用的焊接材料應進行抽樣復驗,復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 一般項目 4.3.3 焊釘及焊接瓷環的規格、尺寸及偏差應符合現行國家標準《圓柱頭焊釘》GB10433中的規定。 檢查數量: 按量抽查1%,且不應少于10套。 檢驗方法: 用鋼尺和游標卡尺量測。 5.3 焊釘(栓釘)焊接工程 主控項目 5.3.1 施工單位對其采用的焊釘和鋼材焊接應進行焊接工藝評定,其結果應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。瓷環應按其產品說明書進行烘焙。 檢查數量: 全數檢查 檢驗方法: 檢查焊接工藝評定報告和烘焙記錄。 5.3.2 焊釘焊接后應進行彎曲試驗檢查,其焊縫...閱讀全文
Better me 2018-08-02 5232 0
裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《裝飾多孔磚夾心復合墻技術規程(JGJ/T 274-2012)...閱讀全文
Better me 2018-08-10 939 0