淡陌
發帖時間:2018-08-01 15:17:28 樓主

想知道電器檢驗批容量是怎么劃分的,按檢驗批類別的容量來看的話

云中飛鶴
回帖時間:2018-08-02 07:44:22 1樓

容量一般就是規范規定的檢驗批的大小限制,也就是如何劃分檢驗批,單位和劃分方法一致
豆豆45
回帖時間:2018-08-01 16:13:10 2樓

電器檢驗批容量劃分:

序號

檢驗批名稱

容量

1

變壓器、箱式變電所安裝

每座箱式變電所劃分為1個檢驗批;每臺變壓器劃分為1個檢驗批

2

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝

每套成套配電柜、控制柜和配電箱(盤)劃分為1個檢驗批

3

電動機、電加熱及電動執行機構檢查接線

每臺電動機、電加熱及電動執行機構劃分為1個檢驗批

4

柴油發電機組安裝

每臺柴油發電機劃分為1個檢驗批

5

電氣設備試驗和試運行

每臺設備劃為1個檢驗批

6

母線槽安裝

按供電區段和電氣豎井的編號劃分

7

梯架、托盤和槽盒安裝

按供電區段和電氣豎井的編號劃分

8

導管敷設

對干線導管按供電區段和電氣豎井的編號劃分;對電氣動力和電氣照明的導管可以按建筑土建工程劃分;對室外電器安裝工程,應按庭院大小、投運時間先后、功能區塊等進行劃分。

9

電纜敷設

按供電區段和電氣豎井的編號劃分

10

導管內穿線和槽盒內敷線

其界區的劃分應與土建工程一致;對室外電器安裝工程,應按庭院大小、投運時間先后、功能區塊等進行劃分。

11

速來護套線直敷布線

其界區的劃分應與土建工程一致

12

鋼索配線

其界區的劃分應與建筑土建工程一致

13

電纜頭制作、導線連接和線路絕緣測試

按供電區段和電氣豎井的編號劃分;對室外電器安裝工程,應按庭院大小、投運時間先后、功能區塊等進行劃分。

14

普通燈具安裝

其界區的劃分應與建筑土建工程一致

15

專用燈具安裝

其界區的劃分應與建筑土建工程一致

16

開關、插座、風扇安裝

其界區的劃分應與建筑土建工程一致

17

建筑物照明通電試運行

化為一個檢驗批或按供電區段劃分檢驗批

18

接地裝置安裝

人工接地裝置劃分為1個檢驗批;利用建筑物基礎鋼筋的接地體劃分為1個檢驗批;大型基礎可按區塊劃分成若干檢驗批;對室外電器安裝工程,應按功能區塊進行劃分。

19

接地干線敷設

每座變配電室劃分為1個檢驗批;

對電器豎井,6層以下的建筑應作為1個檢驗批,高層建筑中依均壓環設置間隔的層數應作為1個檢驗批

其他類似問題

想知道電器檢驗批容量是怎么劃分的,按檢驗批類別的容量來看的話 ...閱讀全文

淡陌 2018-08-01 14259 2

建筑電氣資料怎么做啊。檢驗批怎么劃分?我這個工程電氣導管都是預先埋設,最后澆到混凝土里。這里要做多少個檢驗批。要不要做2個:1.電氣照明子分部中有導管敷設。2.電氣動力有導管敷設。是不是都要做 ...閱讀全文

豆豆525 2015-08-07 4013 3

消防工程安裝檢驗批驗收記錄里幾個分部檢驗批的填寫?火災自動報警設備安裝,線纜敷設、等檢驗批的容量及抽查比例?? ...閱讀全文

專業消防 2018-04-01 1694 2

請問廠房里的電氣分部中導管敷設怎么劃分檢驗批?檢驗批容量怎么確定? ...閱讀全文

芋頭 2016-09-13 1801 1

抹灰檢驗批 ...閱讀全文