PVC-U雨水管灌水試驗方法
PVC-U 雨水管灌水試驗方法 對于高層重力流 PVC-U 雨水管道在安裝完成后須進行灌水試 驗,但在進行灌水試驗時,底層管道的管內靜水壓力便超過了管材本 身所能承受的壓力。因此,重力流 PVC-U 雨水管道在安裝完后就只 能進行分層灌水試驗。
分層灌水試驗應從上到下分層(一般 2~4 層為一段)進行,其做 法通常采用氣囊封堵法。
具體試驗方法如下:
1、 先將膠囊從檢查口送入管內預定的位置, 然后對膠囊進行充氣, 使膠囊與管內壁緊密接觸從而封堵管道,最后想管內灌水至預 定位置;
2、 在滿水 15min 水面下降后,再灌滿觀察 5min,液面不降,管道 及接口無滲漏為合格,然后進行下一段管道的灌水試驗(若是 在中段無法觀察液面下降情況,可以在灌水后,觀察管道和接 口 30min 無滲漏為合格) 。