lazysimon
發帖時間:2018-07-27 07:54:54 樓主

獨立廠房柱,高11.35~14.35m不等?,F(xiàn)場用鋼模板支設,每次支設高度不超過4.2m,三到四次澆筑完成。這種情況算不算“搭設高度8m以上的混凝土模板支設工程” 否需要找專家論證?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-07-27 09:46:29 1樓

你這個是說的豎向鋼筋混凝土立柱模板支撐對吧?這個是側模,搭設高度8m以上的混凝土模板支設工程是說的梁板底模,不是一個概念
  • lazysimon2018-07-27 09:49:28回復

    是側模,是之前質監站來項目上檢查時候,問柱子多高,然后突然說需要專家論證,我們也很納悶,這條有沒有官方詳細的解釋能拿給質監站看 是側模,是之前質監站來項目上檢查時候,問柱子多高,然后突然說需要專家論證,我們也很納悶,這條有沒有官方詳細的解釋能拿給質監站看

  • 愛瑞瑞2018-07-27 13:21:32回復

    你們那個監理是太外行了,跟外行人沒法解釋 你們那個監理是太外行了,跟外行人沒法解釋

其他類似問題

獨立廠房柱,高11.35~14.35m不等?,F(xiàn)場用鋼模板支設,每次支設高度不超過4.2m,三到四次澆筑完成。這種情況算不算“搭設高度8m以上的混凝土模板支設工程” 是否需要找專家論證?...閱讀全文

lazysimon 2018-07-27 2207 1

高邊坡專家論證,超過幾米高邊坡需專家論證...閱讀全文

奮斗 2023-01-06 3426 2

樓板厚度360mm,請問如何計算總荷載是否超過15KN/m2?是否需要專家論證?...閱讀全文

豆豆867 2022-05-02 1694 3

起重吊裝多高需要專家論證...閱讀全文

奮斗 2024-06-04 643 1

想問一下:需要專家論證的工程范圍,哪些工程需要專家論證?...閱讀全文