女兒墻高度規范 女兒墻在建筑上的主要作用,就是為了做好防水收頭,也就是常 說的女兒墻泛水。一般屋面,找坡、保溫、隔熱、防水等做完了,約 250mm 厚,再考慮防水層端部卷起 250mm 高,女兒墻總共做 500mm 高 (二十一世紀做法一般 600、700mm 高)。
規范中, 對這一高度在不同地方有不同要求, 一般都是限制高度; 畢竟,這是屬于非結構構件,在地震時也是不安全因素。
至于其他的高度說法,比如:不低于 1200mm,都是把女兒墻當作 安全防護考慮了,是背離本意的做法。要考慮安全,完全可以在 600 高女兒墻上再做 600 高欄桿作為防護。
憑空增加女兒墻高度,不僅增加了成本,也構成了安全隱患。屋 面做輕質的防護措施更好。
工業建筑防腐蝕設計規范 GB 50046—2008 條文:屋面形式應簡單,宜采用有組織外排水。生產過程中散發 腐蝕性粉塵較多的建筑物,不宜設女兒墻。
說明:采用有組織排水的目的是為了避免帶有腐蝕性介質的雨水 漫流而腐蝕墻面。調查表明,散發腐蝕性粉塵較多的建筑物屋面上設 置女兒墻后,在女兒墻處大量積聚粉塵,不易排除,加重腐蝕。
多孔磚(KP1 型)建筑抗震設計與施工規程 JGJ 68-90 多孔磚房屋局部尺寸限值(m)
6度 7度 8度 9度
無錨固女兒墻(非出入口處)最大高度 0.5;0.5;0.5;0.0
中型砌塊建筑設計與施工規范 JGJ 5-80
砌塊建筑局部尺寸(米)
無錨固女兒墻最大高度 0.50 出入口上女兒墻應有錨固
建筑抗震鑒定標準 GB50023—95 非結構構件的構造應符合下列要求,當不符合時位于出入口或臨 街處應加固或采取相應措施:
無拉結女兒墻和門臉等裝飾物,當砌筑砂漿的強度等級不低于 M2.5 且厚度為 240mm 時,其突出屋面的高度,對整體性不良或非剛 性結構的房屋不應大于 0.5m;對剛性結構房屋的封閉女兒墻不宜大 于 0.9m;
民用爆破器材工程設計安全規范 GB 50089—2007 抗爆間室與主廠房構造處理應符合下列規定:
1.當抗爆間室采用輕質易碎屋蓋時,與抗爆間室毗鄰的主廠房 屋蓋不應高出抗爆間室屋蓋;當高出時,抗爆間室應采用鋼筋混凝土 屋蓋。
2.當抗爆間室采用輕質易碎屋蓋時,應在鋼筋混凝土墻頂設置 鋼筋混凝土女兒墻與其相毗鄰的主廠房屋蓋隔開。 女兒墻高度不應小 于 500mm,厚度可為抗爆間室墻厚的 1/2,但不應小于 150mm。
老年人建筑設計規范 JGJ 122—99 供老人活動的屋頂平臺或屋頂花園,其屋頂女兒墻護欄高度不應 小于 1.10m;出平臺的屋頂突出物,其高度不應小于 0.60m。