抗震規范(2010年版)規定: 第5.1.5條:
建筑結構地震影響系數曲線(圖5.1.5)的阻尼調整和:形狀參數應符合下列要求:
1 除有專門規定外,建筑結構的阻尼比應取0.05。
專門規定有:第8.2.2條 鋼結構抗震計算的阻尼比宜符合下列規定:1 多遇地震下的計算,高度不大于50m時可取0.04;高度大于50m且小于200m時,可取0.03;高度不小于200m時,宜取0.02。
2 當偏心支撐框架部分承擔的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%時,其阻尼比可比本條1款相應增加0.005。
3 在罕遇地震下的彈塑性分析,阻尼比可取0.05。
第9.2.5條
單層廠房的阻尼比,可依據屋蓋和圍護墻的類型,取0.045~0.05。
第10.2.8 屋蓋鋼結構和下部支承結構協同分析時,阻尼比應符合下列規定:1 當下部支承結構為鋼結構或屋蓋直接支承在地面時,阻尼比可取0.02。
2 當下部支承結構為混凝土結構時,阻尼比可取0.025~0.035。
高規第11.3.5
混合結構在多遇地震作用下的阻尼比可取為0.04。
風荷載作用下樓層位移驗算和構件設計時,阻尼比可取為0.02~0.04。
根據以上規范規定,除以上列出的結構外,阻尼比基本取0.05。