框架梁縱筋的保護層應該是30毫米而不應該是25毫米。
框架梁縱筋的混凝土保護層厚度不一定是25,這是根據其環境類別而異的。
一類環境,框架梁保護層厚度20mm,
二a類環境,框架梁保護層厚度25mm,
二b類環境,框架梁保護層厚度35mm,
三a類環境,框架梁保護層厚度40mm,
三b類環境,框架梁保護層厚度50mm,
另外,混凝土強度等級不大于25時,保護層厚度應增加5mm。
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010里面有詳細說明。