墻體和板面要分開報嗎。強電 弱電,消防都分開嗎? 謝謝

云中飛鶴
回帖時間:2018-07-24 09:14:07 1樓

墻體和板面可以一起報。強電 、弱電、消防都分開
明朗的天
回帖時間:2018-07-23 15:23:52 2樓

墻體和板面一次報。強電 弱電一起報,消防分開

其他類似問題

墻體和板面要分開報嗎。強電 弱電,消防都分開嗎? 謝謝...閱讀全文

真冬 2018-07-23 1421 2

萬能的樓主:關于水電預埋,普通照明PVC電導管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量選幾個?應急照明中金屬管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量該選幾個?或者預埋是按照建筑面積選擇檢驗批數量(每100m2選擇幾個)?還是導管累計米數選擇檢驗批數量?還是按照電氣回路選擇檢驗批數量?檢驗批表格是不是要把不同材質穿線導管分開做檢驗批?建筑電氣檢驗批列表中的導管敷設檢驗批和槽盒、梯架、托盤檢驗批表格各適用于那種情況適用?請問樓主建筑水電預埋需要做的資料中:普通照明導管敷設、不間斷電源(應急照明)導管敷設、綜合布線導管敷設(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)、火災報警系統導管敷設(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)、智能建筑導管敷設檢驗批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)一旦檢驗批數量選擇不當,要求對應手寫的原始記錄也無法完成,做了這么久資料,老是有人說不對,翻看GB50300-2013標準發現如下問題分享一下:3.0.9 檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合 有關專業驗收規范的規定。當采用計數抽樣時,最小抽樣數量尚應符合表 3.0.9 的要求。 明顯不合格的個體可不納入檢驗批,但應進行處理,使其滿足有關專業驗收規范的規 定,對處理的情況應予以記錄并重新驗...閱讀全文

豆豆420 2016-06-21 5298 0

電氣預埋管 SC20 具體的規格是多少 管內徑是多少...閱讀全文

小寧 2011-01-21 4792 1

2015江蘇資料改版很多,我想了解下品茗有做方案的軟件嗎?...閱讀全文

ヤ灬-33℃↘ 2015-11-04 2222 1

內墻開槽敷設JDG管,在回補之前要做隱蔽驗收嗎?...閱讀全文

豆豆713 2021-04-06 650 1