回彈法檢測混凝土強度計算、換算

豆豆31
回帖時間:2018-07-18 16:14:41 1樓

計算測區平均回彈值時,應從測區的16個回彈值中剔除3個最大值和3個最小值,余下的10個回彈值按下列公式計算:


式中:Rm算值——測區平均回彈值,精確至0.1?Ri——第i個測點的回彈值。

現代技術的數顯回彈儀,將該計算方法嵌入數顯回彈儀主機內,可自動計算出回彈值。



回彈儀非水平方向檢測混凝土澆筑側面時,應按下列公式修正:


式中:——非水平方向檢測時測區的平均回彈值,精確至0.1?

——非水平方向檢測時回彈值修正值,按JGJ/T23-2011的附錄表C采用。


回彈儀水平方向檢測混凝土澆筑表面或澆筑底面時,應按下列公式修正:

公式中:——水平方向檢測混凝土澆筑表面、底面時,測區的平均回彈值,精確至0.1;

——混凝土澆筑表面、底面回彈值的修正值,按JGJ/T23-2011附錄表D采用。
明朗的天
回帖時間:2018-07-18 15:42:35 2樓

碳化系數是最重要的

其他類似問題

回彈法檢測混凝土強度計算、換算...閱讀全文

三聲言 2018-07-18 2947 2

誰能發份回彈法檢測混凝土抗壓強度報告(批量檢測匯總的那種)?...閱讀全文

GDQ 2019-10-28 1054 1

DB33/T1049-2008 浙江省工程建設標準 ? ? ? 回彈法檢測泵送混凝土抗壓強度 技? 術? 規? 程 ? Technical Specification forInspection of pumped Concrete Compressive Strength byRebound Method ? ? ? ? ? ? ? ? 2008年4月 ? ? 前??? 言 ? 根據浙江省建設廳建設發[2007]319號關于印發《二OO七年度浙江省工程建設地方標準編制計劃》通知的要求,編制組結合我省泵送混凝土地方材料的特點,在多年研究和大量試驗驗證的基礎上,并經廣泛征求意見后,制訂了本規程。 本規程的主要技術內容是:1 總則;2 術語、符號;3? 回彈儀;4? 檢測技術;5? 回彈值計算;6? 結構混凝土強度推定。 本規程為我省首次編寫,如有問題,請與主編單位聯系,供下次修訂時參考。本規程由浙江省建設廳歸口管理,授權由主編單位負責具體解釋。 本規程主編單位: 浙江省建筑科學設計研究院有限公司(杭州市文二路28號? 郵政編碼:310012) 本規程參編單位: 金華市建筑材料試驗有限公司 舟山市大昌預拌混凝土公司...閱讀全文