陳女士
發帖時間:2018-07-17 09:41:20 樓主

板筋墊塊、墻筋墊塊、梁墊塊各有什么要求,間距是多少?

Better me
回帖時間:2018-07-19 09:55:59 1樓

鋼筋保護層墊塊的間距一般為600~800~1000mm左右,對于板和墻,墊塊成梅花形布置。對于板和梁,墊塊間距由鋼筋直徑大小決定。眾所周知:如果板筋直徑較小,墊塊間距大,則施工人員的踩踏很容易造成鋼筋的變形,難以通過澆砼前的驗收,即使通過了驗收,澆砼過程中施工人員的踩踏又會使鋼筋端頭翹起露出砼表面。墻筋的水泥制墊塊(薄的用水泥砂漿制作,厚的用細石砼制作)由于無法固定在墻筋上,預制時要埋入鐵絲,便于綁扎在墻鋼筋上。梁的墊塊要注意在梁兩側對稱墊,避免人踩踏后造成梁鋼筋籠側傾。高層建筑轉換層的梁往往較大,鋼筋籠很重,一般水泥制墊塊會被壓碎,可收集裝修石材的碎塊(適合保護層厚度)做墊塊,注意要先布置進梁模內,因為梁鋼筋籠太重,后墊很難抬起鋼筋籠讓墊塊就位。
值得一提的是:早在上世紀90年代,塑料制鋼筋保護層墊塊已引進入中國大陸,目前已得到廣泛使用,各種型號都有,施工簡便,有條件時應當采用。
  • 陳女士2018-07-21 16:50:19回復

    謝謝!解釋的很清晰。有收獲