普通混凝土配合比計算書
混凝土配合比如何設計?混凝土混合比設計需要參考哪些條例規范?請參照一下規則
依據《普通混凝土配合比設計規程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工計算手冊》。
一、混凝土配制強度計算混凝土配制強度應按下式計算: fcu,0≥fcu,k+1.645σ其中:σ——混凝土強度標準差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2); fcu,0——混凝土配制強度(N/mm2); fcu,k——混凝土立方體抗壓強度標準值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);經過計算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。二、水灰比計算混凝土水灰比按下式計算: 其中:σa,σb—— 回歸系數,由于粗骨料為碎石,根據規程查表取 σa=0.46,取σb=0.07; fce—— 水泥28d抗壓強度實測值,取48.00(N/mm2);經過計算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。三、用水量計算每立方米混凝土用水量的確定,應符合下列規定:1.干硬性和朔性混凝土用水量的確定:1)水灰比在0.40~0.80范圍時,根據粗骨料的品種,粒徑及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下兩表選?。?/span>
2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工藝的混凝土用水量應通過試驗確定。
2.流動性和大流動性混凝土的用水量宜按下列步驟計算:
1)按上表中坍落度90mm的用水量為基礎,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,計算出未摻外加劑時的混凝土的用水量;
2)摻外加劑時的混凝土用水量可按下式計算:
其中:mwa——摻外加劑混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
mw0——未摻外加劑時的混凝土的用水量(kg);
β——外加劑的減水率,取β=500%。
3) 外加劑的減水率應經試驗確定。
混凝土水灰比計算值mwa=0.57×(1-500)=0.703
由于混凝土水灰比計算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。
四、水泥用量計算
每立方米混凝土的水泥用量可按下式計算:
經過計算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。
五. 粗骨料和細骨料用量的計算
合理砂率按下表的確定:
根據水灰比為0.703,粗骨料類型為:碎石,粗骨料粒徑:20(mm),查上表,取合理砂率βs=34.5%;
粗骨料和細骨料用量的確定,采用體積法計算,計算公式如下:
其中:mgo——每立方米混凝土的基準粗骨料用量(kg);
mso——每立方米混凝土的基準細骨料用量(kg);
ρc——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3);
ρg——粗骨料的表觀密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
ρs——細骨料的表觀密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
ρw——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
α——混凝土的含氣量百分數,取α=1.00;
以上兩式聯立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。
混凝土的基準配合比為: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185
或重量比為: 水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。