滿堂腳手架搭設規范要求
滿堂腳手架搭設規范的要求需要非常嚴格的按照設計尺寸搭設, 立桿和水平桿的接頭均應錯開在不同的框格層中設置;確保立桿的垂直偏差和橫桿的水平偏差小于《扣件架規范》的要求;確保每個扣件和鋼管的質量是滿足要求的,每個扣件的擰緊力矩都要控制在45-60N.m,鋼管禁止使用已經發生變形材質的。
一、鋼管扣件滿堂腳手架的搭設工藝流程
測量放線→豎立管并同時安裝掃地桿→搭設水平桿→搭設剪刀撐→鋪腳手板→搭擋腳板和欄桿
二扣件式鋼管腳手架的構造要求和及全技術條件
1、橫桿的允許撓度不大于桿長的1/150;
2、立桿的垂直偏差不大于立桿全長的l/200;
3、腳手架搭設標準:橫平豎直,連接牢固,底腳著實,支撐挺直,通暢平坦,安全設施齊全、牢固。
4、腳手架主要受力桿件,如立桿、橫桿和剪力撐等,在同一建筑立面必須使用同一材質的材料。
5、腳手架的搭設順序為?/p>
(1)?現場材料料及整理,立桿→橫桿→剪刀撐→竹笆板→滿鋪E1級木工板→欄桿。
(2)?每根立桿鋪設時應準確的放在定位線上。
(3)?立桿搭設應滿足下列要求
a.立桿各向間距按照計算結果確定,并實施。
b.立桿接長除頂層頂步可采用搭接外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件連接。對接、搭接應符合下列規定:
立桿上的對接扣件應交錯布置:兩根相鄰立桿的接頭不應設置在同步內,同步內隔一根立桿的兩個相隔接頭在高度方向錯開的距離不宜小于500mm;各接頭中心至主節點的距離不宜大于步距的1/3。
搭接長度不能小于1m,須采用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不能小于100mm。
c.立桿搭設時應符合下列規定:
嚴禁將外徑 48mm 與其他型號的鋼管混合使用;
相鄰立桿的對接扣件不得在同一高度內,錯開距離應符合對接、搭接規定;
(4) 腳手架縱橫向底部必須設置縱橫向掃地桿。掃地桿應采用直角扣件固定在距 底座上皮不大于 200mm 處的立桿上。
(5) 橫向水平桿的構造應符合下列要求:
a.水平桿的長度不能小于 3 跨;
b.橫向水平桿接長宜采用對接扣件連接,也可采用搭接。
對接、搭接要求應符合下列規定:
對接扣件應交錯布置:兩根相鄰水平桿的接頭禁止設置在同步或同跨內;不同步或不同跨兩個相鄰接頭在水平方向錯開的距離不能小于 500mm;各接頭中心至最近主節點的距離不能大于縱距的 1/3。
搭接長度不能小于 1m,必須采用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板 的邊緣至桿端距離不能小于 100mm。
(6) 腳手架擱柵上滿鋪竹笆板時,竹笆板四角應用 18 號鉛絲同牽杠扎牢,施工操作步上靠墻面部位應鋪腳手板,腳手板離墻面不得大于 20 厘米,其端頭應伸出擱置點橫楞 10~20 厘米,并應重疊擱置,沒有重疊處應用鉛絲將腳手板與擱置點綁牢。
(7) 防護欄桿應搭設在外立桿內側,上欄桿上皮高度應為 1.2m,中欄桿應居中設置。
(8) 架體每組剪力撐跨越立桿根數約 5 根。剪刀撐斜桿應與立桿和伸出的橫向水平桿進行連接;剪刀撐斜桿的接長均采用搭接,搭接要求同立桿搭接規定。剪刀撐 斜桿應用旋轉扣件固定在與之相交的水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至 主節點的距離不宜大于 150mm。剪刀撐應隨立桿、縱、橫向水平桿等同步搭設。
(9) 腳手架搭設完工,應由工程隊負責組織專業人員檢查驗收合格并掛合格牌后 方可使用。在工程施工過程中必須有專人管理,負責檢查、保修工作。
(10) 腳手架上控制施工荷載值不大于 1.5KN/m2。
(11) 腳手架應有人定期進行沉降測量,發現問題應及時報告工程隊領導并立即采 取措施。 7、腳手板 腳手板采竹笆片, 在操作層四周應設置防護欄桿。 腳手板設置在三根橫向水平桿上, 并在兩端 8cm 處用直徑 1.2mm 的鍍鋅鐵絲箍繞 2~3 圈固定。腳手板應平鋪、滿鋪、鋪穩, 接縫中設兩根小橫桿,各桿距接縫的距離均不大于 15cm。避免出現探頭及空擋現象。
8、防護設施 腳手架外圍要滿掛密目安全網, 以防止人員隨便進入。 密目網采用 1.8×6.0m 的規格, 用風繩綁扎在模桿外立桿里側。作業層外圍設防護欄桿。