發帖時間:2018-06-25 10:35:52 樓主

我想請教一下,板底立桿900*900,梁底兩側立桿間距是900,梁底增加2根立桿,即300+300+300;梁跨度方向900,也加密1根立桿,即@450;步距1500mm。則查計算長度系數μ1和μ2分別是按照900*900、步距1500查表,還是按照300*450、步距1500,查表?如果按照300*450、步距1500,是沒有參數可查的,表里面是“——”

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-25 15:52:58 1樓

這個軟件自動計算,不需要你去考慮
  • xy2018-06-25 20:32:11回復

    專家您好,這個西施是不能自動生成的吧?在《架體構造》中點擊“頂部立桿計算長度系數施μ1”下拉菜單的表格中,我們方案編制人自行尋找對應的參數的

愛瑞瑞
回帖時間:2018-06-25 15:44:24 2樓

其實梁底加密的立桿 很多沒有落地,按照最不利的情況來取
  • xy2018-06-25 20:19:38回復

    我編制的高支模梁底加密的立桿都著地了的。那還是按照900*900*1500(步距)來去計算長度系數嗎?

  • 愛瑞瑞2018-06-26 08:34:10回復

    那兩個參數本來也是試驗統計分析數據,所以你可以按照最不利的這種情況來取值,有利于現場。

  • xy2018-06-26 20:31:55回復

    @愛瑞瑞,附表“——”是不是表示不推薦使用的步距???比如0.4*0.4的步距選擇1.2m是不合理的

  • 愛瑞瑞2018-06-27 15:56:18回復

    不推薦的一般來說都是不合理的,不匹配的,比如你的間距都很小了0.4*0.4,但是步距還很大1.2,確實不合理,這種情況下,應該直接換架體類型來解決。

老母豬
回帖時間:2018-06-25 14:33:40 3樓

可以按900*900
  • xy2018-06-25 20:34:28回復

    專家您好,感謝回復!請問,(1)可以按照900*900的理由是什么?(2)如果類似300*450、步距1500,是不是就沒有參數可選取了,換言之是不是這種組合是不對的?

其他類似問題

我想請教一下,板底立桿900*900,梁底兩側立桿間距是900,梁底增加2根立桿,即300+300+300;梁跨度方向900,也加密1根立桿,即@450;步距1500mm。則查計算長度系數μ1和μ2分別是按照900*900、步距1500查表,還是按照300*450、步距1500,查表?如果按照300*450、步距1500,是沒有參數可查的,表里面是“——” ...閱讀全文

xy 2018-06-25 3871 3

施工電梯 下有樓板計算模式 ( 非頂頂部立桿計算長度系數U1取值)怎樣取值 ...閱讀全文

豆豆598 2016-04-23 5941 1

根據扣件式鋼管規范,第5.2.8條,立桿的計算長度系數參照表5.2.8,我問的是如果立桿間距為0.85,系數取多少?依據在哪?按照1.05間距取值,是偏安全,但問題是規范對此未進行說明,軟件中處理這一問題,依據在哪? ...閱讀全文

紅顏知己 2012-03-27 3044 1

腳手架計算長度系數 ...閱讀全文

奮斗 2023-01-12 1658 1

請教1、此表中"-"代表什么意思?2、當立桿間距750*750,步距為1.5米時,如何取值? ...閱讀全文