居然沒傳上圖...囧...下面計(jì)算中的P值;
4、混凝土梁配筋驗(yàn)算
由于施工升降機(jī)自重主要通過中央立柱傳遞給大梁,所以可以看作一個(gè)集中荷載。
樓板自重傳來荷載 0.3×3×25=22.5kN/m
梁自重 0.3×0.8×25=6kN/m
靜載 22.5+6=28.5kN/m
活載 1×4=4kN/m
作用于梁上的均布荷載:q=28.5×1.2+4×1.4=39.8kN/m
作用于梁上的集中荷載:p=222.56×1.2/2=133.54kN
M=ql2/12+pl/4=39.8×42/12+133.54×4/4=186.6kN·m