施工試驗及見證檢測報告是根據設計要求及規范規定,對涉及安全
使用功能的部位,構件或器具設備進行試驗,記錄試驗數據和計
算結果,得出試驗結論。需借助試驗設備和試驗室進行分析研究
的試驗,應由有資質的實驗室承擔,并應出具有效檢測報告。如
混凝土試塊抗壓強度試驗,鋼筋焊接試驗,幕墻后置埋件拉拔試
驗等均應由有資質的試驗室出具檢測報告。而諸如衛生間蓄水試
驗,潑水試驗,屋面蓄水試驗及潑水試驗等簡單直觀的試驗則應
在監理的見證下,由施工項目技術負責人組織完成,形成施工試
驗記錄即可。此記錄應由主要試驗人員,項目技術負責人,監理
人員簽字后生效?! ?.回填土試驗報告 回填土一般包括基
槽、管溝、基坑、填方、場地平整、地面基層和地基局部處理回
填的素土、灰土、砂和砂石?! 』靥钔翍鶕O計提出的指標
分層做試驗。如設計無要求,應按有關規范的要求進行試驗?! 』靥钔猎囼炄佑协h(huán)刀及罐砂兩種方法。環刀法適用于粘性土;灌砂法適用于現場測定級配砂的密度?! 』靥钔恋拿軐嵆潭扔?a target="_blank" class="baidu-highlight">壓實系數或干密度表示?,F場干密度由干密度試驗報告確定。壓實系數是現場干密度與最大干密度的比值。最大干密度由土工擊實試驗確定?! ?.土工擊實試驗報告(見樣表C—031)、現場干密度試驗報告(見樣表C—032) 重要的、大型的或設計、規范有要求的填土工程,在施工前應對填料作擊實試驗,確定填料的最佳含水率和最大干密度,并根據設計或相關規范要求達到的壓實系數,計算出控制干密度,用于指導施工操作。 回填土應分層壓實取樣,做現場干密度試驗,得出該層的現場干密度數值,如該層的現場干密度數值均大于或等于控制干密度,則說明該層壓實質量合格。否則,應重新施工壓實,重新取樣試驗直至合格方可進行下層填土施工?! ‖F場干密度試驗報告的簡圖應按規范要求繪制,包括回填土取點平面、剖面示意圖,標明重要控制軸線、尺寸數字。剖面圖應標明分層厚度、回填土起止標高。