模板計算中對拉螺栓為什么取了個系數
1702
3
呼叫2018-06-08 11:12:50回復
非常感謝!明白了
呼叫2018-06-07 09:13:10回復
有取值依據嗎?從安全角度不是要大于1嗎
云中飛鶴2018-06-08 10:56:24回復
請你看jgj162-2008有關內容,我貼在下樓了
呼叫2018-06-06 15:06:58回復
模板計算,梁側模對拉螺栓
愛瑞瑞2018-06-07 11:12:33回復
這里出現的0.85修正系數,可能是應用了JGJ162-2008中5.2.3條中的0.95的對新澆注混凝土測壓力的折減系數,但是規范中應用時的螺栓受力計算是按照面積來計算時進行折減,在品茗中是按照荷載傳力作為主梁的支座,其實是有區別的。
其他類似問題
模板計算中對拉螺栓為什么取了個0.95的系數?不是應該≥1嗎? ...閱讀全文
呼叫 2018-06-06 1702 3
請問對拉螺栓如何計算,在計算公式里沒有體現,希望能提供計算方法 ...閱讀全文
心有所屬 2012-03-18 4245 3
我現在用的品茗安全2014版,用梁側模板默認值計算,圖中框選部分的數值是如何關聯生成,都是如何取值的? ...閱讀全文
執著 2014-04-02 3495 1
其中的新澆混凝土柱的計算高度,軟件中說,當柱很高采用分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。很高怎么界定?分段澆筑高度一般在多少?如果計算書出的計算高度3m,現場一次性打了4~5m,發生漲膜爆膜怎么處理?或者計算高度直接寫柱高? ...閱讀全文
qzuser 2016-01-14 2852 1
品茗計算軟件在計算柱模板時,因結構為型鋼砼組合結構,柱中無法設置對拉螺栓。柱箍采用型鋼。可在計算書中沒有柱箍對拉螺栓的計算,設置里面也沒有對這塊的設置,比如對拉螺桿的直徑 ...閱讀全文
土豆 2013-11-09 3505 2