杜學亮
發(fā)帖時間:2018-05-21 10:32:52 樓主

用品茗計算地鐵主體結構高支模方案時,進行側墻內模受力計算時,發(fā)現并未有對應的模型該如何進行受力計算?

主體側墻內模對撐采用的是碗扣式腳手架。

happyllv
回帖時間:2018-07-10 18:03:02 1樓

同問,地鐵常用的就是對撐,品茗偏民建,好些模型沒法建
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-22 07:24:28 2樓

對撐無法計算
愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-21 14:57:33 3樓

對撐類的軟件中確實沒有。
  • 杜學亮2018-05-21 16:07:51回復

    那可以采取那些措施間接算出嗎 那可以采取那些措施間接算出嗎

其他類似問題

用品茗計算地鐵主體結構高支模方案時,進行側墻內模受力計算時,發(fā)現并未有對應的模型該如何進行受力計算?主體側墻內模對撐采用的是碗扣式腳手架。...閱讀全文

杜學亮 2018-05-21 2452 3

粱兩側立桿增加剪刀撐后能否調整立桿的間距,即增大設計的立桿間距。...閱讀全文

博樂 2013-05-23 5177 1

模板支撐體系總體布置見圖4.1.1。?圖4.1.1 ?模板支撐體系總體布置圖結合以上設定參數經驗算確定模板支撐體系參數,具體布置見表4-1-1。...閱讀全文

豪先生 2017-01-15 2463 0

如題,沒有找到相應的選項...閱讀全文

豆豆907 2020-03-29 892 2

墻模板能算對撐嗎...閱讀全文

13396711336 2019-12-09 918 2