發(fā)帖時間:2018-05-16 11:23:35 樓主

請問,整個地下室的防火卷簾可以劃分為一個檢驗批嗎?

思緒飄了好遠
回帖時間:2018-05-20 09:18:36 1樓

每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-16 17:40:12 2樓

同一品種、類型和規(guī)格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
  • 2018-05-18 09:17:46回復

    那就是說整個地下室的防火卷簾可以劃分為一個檢驗批

  • 云中飛鶴2018-05-18 15:45:12回復

    只要樘數不超就可以的

  • fan2019-03-05 16:18:45回復

    無機纖維復合特級防火卷簾,不屬于人防工程,用哪個檢驗批

明朗的天
回帖時間:2018-05-16 11:25:25 3樓

那得要看你的地下室有多大了

  • 2018-05-16 11:27:56回復

    防火卷簾不足50樘

其他類似問題

請問,整個地下室的防火卷簾可以劃分為一個檢驗批嗎? ...閱讀全文

2018-05-16 2024 3

每一部樓梯應劃分為一個檢驗批。是只有這些細部工程里需要這樣劃分么?樓梯間里的吊頂、鋁合金窗安裝等等這些需要按一部樓梯間劃分么 ...閱讀全文

新年 2015-10-16 2786 1

我們地下室和地上1層用的是無機纖維復合防火卷簾,地下室不是人防工程,請問防火卷簾該用哪個檢驗批 ...閱讀全文

fan 2019-03-07 1524 1

一個小區(qū)共八棟樓,兩個配電房和一個開閉所,請問做資料時配電房和開閉所可以劃分為一個單位工程嗎 ...閱讀全文

素描畫 2016-07-18 2370 2

這樣劃分可以嗎?檢驗批容量是把每層的給水管道長度加起來嗎? ...閱讀全文

向日葵 2015-05-04 4031 1