發(fā)帖時間:2018-05-05 15:36:49 樓主

剪力墻模板計算時側壓力怎么沒有計算

愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-07 09:35:38 1樓

墻體的厚度跟模板的側壓力沒有關系,只有高度跟側壓力才有關系
明朗的天
回帖時間:2018-05-05 19:58:08 2樓

實戰(zhàn):12的螺栓太小了

回帖時間:2018-05-05 15:43:26 3樓

我這里有1.4米厚的墻體和3米厚的墻體,用M12的對拉螺栓怎么一樣能過呢,應該不行吧
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-05 15:39:57 4樓

計算書計算模板就是按側壓力計算的

其他類似問題

剪力墻模板計算時側壓力怎么沒有計算 ...閱讀全文

2018-05-05 2049 4

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎 ...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 520 1

在品茗安全計算里面,沒有剪力墻模板計算,在那個版本里面有剪力墻模板計算 ...閱讀全文

xuexizhong 2014-08-14 3275 1

剪力墻計算到53%就死機為什么?剪力墻參數:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁為鋼管3.2厚,@450,柱箍豎向間距450,橫向間距500,對拉螺栓M12。 ...閱讀全文

燕子 2010-08-03 4201 2

園形剪力墻模板如何計算 ...閱讀全文

豆豆528 2020-12-14 579 1