構造柱和腰梁中鋼筋加工檢驗批中有個縱向受力鋼筋彎折要求,請問這個彎折是怎么算的?

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-30 09:33:26 1樓

這一項是要符合規范、設計圖和圖集的要求的哦
  • 云中飛鶴2018-04-30 09:38:20回復

    5.3.1 受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定: 1 HPB235 級鋼筋末端應作 180°彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的 3 倍; 2 當設計要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時,HRB335 級、HRB400 級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 4 倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3 鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。 檢查數量: 按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于 3 件。 檢驗方法: 鋼尺檢查。 5.3.1 受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定: 1 HPB235 級鋼筋末端應作 180°彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的 3 倍; 2 當設計要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時,HRB335 級、HRB400 級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 4 倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3 鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。 檢查數量: 按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于 3 件。 檢驗方法: 鋼尺檢查。

明朗的天
回帖時間:2018-04-28 17:21:21 2樓

看標準圖集

愛瑞瑞
回帖時間:2018-04-28 15:33:38 3樓

錨固長度