3842
4
其他類似問題
目前設置了鋼絲繩卸載,鋼絲繩拉力18kn,但扣件抗滑設計值8kn,乘以折減系數0.8,僅有6.4kn,查詢很多論文,目前解決的方式僅有雙扣件及增加連墻件密度的辦法,因目前腳手架連墻件密度已經很大,且雙扣件的確沒辦法完全解決這個問題,請教一下各位大神,誰有更好地辦法,謝謝哈?。。。?!...閱讀全文
gcw 2018-04-27 3842 4
腳手架軟件中扣件抗滑系數是如何考慮的? 處理方法:鑄鐵扣件在使用一段時候后,或者扣件扭緊力矩不足都會導致抗滑力會下降,采用試驗實測抗滑力和國家規定的8KN比較所得的數值,或者考慮一定的安全儲備,是≤1的數值。...閱讀全文
博樂 2016-08-31 3729 1