發帖時間:2018-04-15 14:45:36 樓主

1.消防是獨立的一個分部嗎?軟件里沒這個分部啊

2.在軟件里面沒找到消防管道安裝的檢驗批,是用哪張表?

Better me
回帖時間:2018-04-17 10:38:49 1樓

地區差異,有的地方有單獨的分部,有的地方沒有,沒有單獨分部用給排水及供暖中的表格
明朗的天
回帖時間:2018-04-16 17:30:47 2樓

是品茗軟件呀
  • 時間再流我們再?/span>2018-04-16 17:52:42回復

    是你自己整理的嗎?我這里面根本沒消防這個分部,我在給排水、智能建筑里面看到了消防的幾個表格。但是關于消防管道的安裝沒找到表,我應該用哪個表出呢 是你自己整理的嗎?我這里面根本沒消防這個分部,我在給排水、智能建筑里面看到了消防的幾個表格。但是關于消防管道的安裝沒找到表,我應該用哪個表出呢

明朗的天
回帖時間:2018-04-16 15:31:39 3樓

 

單獨成立了一套表格

  • 時間再流我們再?/span>2018-04-16 17:28:37回復

    這表格品茗里有嗎?為什么我這上面不顯示 這表格品茗里有嗎?為什么我這上面不顯示

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-16 11:44:25 4樓

不是,一般在給排水里面
  • 時間再流我們再?/span>2018-04-16 12:15:24回復

    那消防管道安裝是用給水管道及配件安裝的那個表嗎 那消防管道安裝是用給水管道及配件安裝的那個表嗎

  • 云中飛鶴2018-04-16 17:34:12回復

    是的,就是給水管道及配件安裝的那個表,除非你們當?shù)赜袑iT的消防內容 是的,就是給水管道及配件安裝的那個表,除非你們當?shù)赜袑iT的消防內容

其他類似問題

1.消防是獨立的一個分部嗎?軟件里沒這個分部啊2.在軟件里面沒找到消防管道安裝的檢驗批,是用哪張表?...閱讀全文

時間再流我們再?/span> 2018-04-15 2469 4

獨立基礎的基礎跟基礎梁可以寫到一個檢驗批里面嗎?...閱讀全文

一米微涼 2019-04-22 1489 3

消防管道多少米為一個檢驗批...閱讀全文

奮斗 2024-10-09 162 0

成套配電柜、配電箱檢驗批是一個柜子一個檢驗批嗎?這個容量是怎么劃分。求大神賜教,謝謝...閱讀全文

呼呼哈哈 2018-10-28 1618 1

消防工程中檢驗批容量怎么填...閱讀全文

豆豆706 2016-07-17 2666 1