謙謙君子
發帖時間:2018-04-13 11:47:53 樓主

懸挑腳手架第一支撐點能在挑板上嗎

明朗的天
回帖時間:2018-04-15 11:30:02 1樓

不允許。軟件中有專門針對陽角如何懸挑的做法

明朗的天
回帖時間:2018-04-13 12:34:17 2樓

不能

  • 謙謙君子2018-04-15 11:24:15回復

    剛好在轉角的位置有個1.5m的陽臺,用陽角B算,工字鋼總長度有點長了,請問遇到這種挑板怎么處理呢,是否可以挑板下支撐體系不拆除呢。 剛好在轉角的位置有個1.5m的陽臺,用陽角B算,工字鋼總長度有點長了,請問遇到這種挑板怎么處理呢,是否可以挑板下支撐體系不拆除呢。

其他類似問題

懸挑腳手架第一支撐點能在挑板上嗎...閱讀全文

謙謙君子 2018-04-13 2471 2

懸挑腳手架第一支撐點是什么意思?有圖示嗎?...閱讀全文

無名吧 2017-02-20 2313 1

懸挑腳手架的外錨固點可以設置在懸挑板上嗎...閱讀全文

問題112 2016-07-15 2675 1

首層有1.5m混凝土雨棚,腳手架想在雨棚上支設,雨棚下加支架回頂,怎么計算...閱讀全文

晨光 2022-10-09 511 1

懸挑腳手架支撐系統怎么設置才能只設置上拉不設下撐?..閱讀全文

豆豆98 2016-06-01 4586 1