匿名用戶
發帖時間:2018-04-10 15:25:02 樓主

地下室頂板作為嵌固端,首層墻柱底部鋼筋伸出長度不得小于三分之一,但實際施工預留長度約為四分之一,請問該情況應如何處理?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-04-11 08:29:00 1樓

不符合規定了,請跟設計聯系,請設計協助出方案
明朗的天
回帖時間:2018-04-10 17:13:44 2樓

寫書面報告。然后請設計想辦法
云中飛鶴
回帖時間:2018-04-10 16:01:14 3樓

焊接啊