客人
發帖時間:2018-01-27 14:32:06 樓主

誰有樣表記錄發來看看

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-29 08:48:47 1樓

  • AL2018-08-01 14:39:37回復

    請問前輩:人工挖孔樁的鋼筋籠 檢驗批表格和這個一樣嗎? 請問前輩:人工挖孔樁的鋼筋籠 檢驗批表格和這個一樣嗎?

  • 云中飛鶴2018-08-01 14:48:08回復

    檢驗批表格和這個一樣 檢驗批表格和這個一樣

其他類似問題

誰有樣表記錄發來看看...閱讀全文

客人 2018-01-27 1548 1

灌注樁鋼筋籠檢驗批如何填寫...閱讀全文

帞泩?ㄖ 2015-09-17 2559 3

請教高手們:混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批記錄檢驗批容量怎么取,一根樁做為一個檢驗批?還是同天澆筑的可做為一個檢驗批?主控項目中“主筋間距”和“長度”兩個項目抽樣數量怎么???...閱讀全文

豆豆635 2016-06-14 7156 2

混凝土灌注樁(鋼筋籠)現場驗收檢查原始記錄部位怎么填...閱讀全文

五毛錢 2015-06-08 3618 1

混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行: 1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。 2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。 5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。 5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。 ...閱讀全文