發(fā)帖時間:2018-01-25 11:33:34 樓主

新澆混凝土柱計算高度,柱子設計高度6.8m,分3層澆筑,每層2.3m,那新澆混凝土柱計算高度可以按2.3m計算么??

愛瑞瑞
回帖時間:2018-01-31 10:57:02 1樓

看你的描述,應該是說的每一層之間要間隔1天以上,等待終凝之后處理了施工縫再澆注是嗎?如果是這樣可以按照最高2.3計算的。
云中飛鶴
回帖時間:2018-01-25 15:53:44 2樓

新澆混凝土柱計算高度可以按2.3m計算
明朗的天
回帖時間:2018-01-25 15:19:05 3樓

規(guī)范規(guī)定不大于2米

其他類似問題

新澆混凝土柱計算高度,柱子設計高度6.8m,分3層澆筑,每層2.3m,那新澆混凝土柱計算高度可以按2.3m計算么??...閱讀全文

2018-01-25 2534 3

柱模板驗算中,柱的計算高度是否為層高減去柱位置梁高。層高3000,700*700柱只在外圍設對拉螺栓但軟件中“新澆砼的計算高度”我設置成層高,對拉螺栓只布置到柱項(即3000頂位置),但驗算通不過(5、6道柱箍都驗算不過)。。實際施工當中布置至梁底,4道柱箍施工都沒有問題。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-08-15 4985 1

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度是不是從樓面到上一層的梁底的高度?問題補充:在梁底能否增加承重立桿?為什么在軟件上能增加,而專家卻說不能增加?...閱讀全文

文章 2010-11-30 8258 1

柱模驗算軟件中的新砼澆筑柱的計算高度和墻計算軟件中的砼墻高度,是取層高還是取實際分層澆筑高度3000(如層高6米,分兩次澆,坍落度120-140左右...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-23 4655 2

混凝土柱測壓力計算位置處至新澆混凝土頂面高度如何確定...閱讀全文

xak 2013-09-22 3035 1