sa
發帖時間:2018-01-22 14:45:18 樓主

對拉螺桿計算依據怎么選,兩種個情況有什么區別?


云中飛鶴
回帖時間:2018-01-23 09:46:45 1樓

一般都是按jgj162計算
明朗的天
回帖時間:2018-01-22 17:21:26 2樓

GB代表國標,JGJ代表建筑行業標準,計算時應以GB為準
愛瑞瑞
回帖時間:2018-01-22 17:07:59 3樓

建議你詳細分析一下  兩個計算依據到底是哪里導致沒有通過?
明朗的天
回帖時間:2018-01-22 15:25:29 4樓

建議以國標為準。

  • sa2018-01-22 15:28:16回復

    以jgj162為準嗎 以jgj162為準嗎

明朗的天
回帖時間:2018-01-22 15:02:48 5樓

剪力墻模板計算首先要滿足規范,其次也要知道現場實際操作:常規的對拉螺桿工地上一般都是采用直徑12的材質,間距500
  • sa2018-01-22 15:23:58回復

    最不利荷載傳遞方式可以算過,jgj162算不過,是不是以規范為準。 最不利荷載傳遞方式可以算過,jgj162算不過,是不是以規范為準。

  • sa2018-01-22 16:07:35回復

    我設置的M14螺桿,水平間距600,選擇最不利狀態可以算過。當選擇JGJ162時,M14螺桿,間距300都算不過,請教下,軟件內置的最不利狀態是參照什么依據設置的,難道不是依據哪本規范嗎? 我設置的M14螺桿,水平間距600,選擇最不利狀態可以算過。當選擇JGJ162時,M14螺桿,間距300都算不過,請教下,軟件內置的最不利狀態是參照什么依據設置的,難道不是依據哪本規范嗎?

其他類似問題

對拉螺桿計算依據怎么選,兩種個情況有什么區別?...閱讀全文

sa 2018-01-22 3997 5

剪力墻中拉筋的尺寸如何計算?...閱讀全文

夢之隊 2018-08-13 1237 1

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 534 1

在品茗安全計算里面,沒有剪力墻模板計算,在那個版本里面有剪力墻模板計算...閱讀全文

xuexizhong 2014-08-14 3303 1

剪力墻計算到53%就死機為什么?剪力墻參數:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁為鋼管3.2厚,@450,柱箍豎向間距450,橫向間距500,對拉螺栓M12。...閱讀全文

燕子 2010-08-03 4229 2