五五分
發帖時間:2018-01-16 19:41:06 樓主

求助大神

龍帥
回帖時間:2022-05-23 11:32:15 1樓

后來怎么解決的


明朗的天
回帖時間:2018-01-17 08:54:25 2樓

你計算出來的電流值632.98A,大于了你所選擇的導線的電流值,去重新選擇大一個型號的電纜
  • 云中飛鶴2018-01-18 09:06:09回復

    呵呵----你行,您能買來那樣的電器設備和電纜么? 呵呵----你行,您能買來那樣的電器設備和電纜么?

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-17 08:38:00 3樓

你臨時用電回路設置不合理
  • 龍帥2022-05-23 11:28:30回復

    問大神,具體怎么設置,我是總配電箱下五個二級箱,各個二級箱下配備4~6個三級箱,三級箱有單獨給塔吊、施工電梯、加工區配備使用的,但還是出現這個問題,不知如何解決。 問大神,具體怎么設置,我是總配電箱下五個二級箱,各個二級箱下配備4~6個三級箱,三級箱有單獨給塔吊、施工電梯、加工區配備使用的,但還是出現這個問題,不知如何解決。

其他類似問題

求助大神...閱讀全文

五五分 2018-01-16 2659 3

你好我想問一下施工臨電設計 生活區臨電設計要考慮哪些東西 我這邊一個房間2.5kW 大概10個房間 要配多大的開關...閱讀全文

豆豆517 2021-01-04 739 1

一個800KVA的箱變帶一個450KW設備時,電流太大,這個如何處理呢?...閱讀全文

QIFUGANG 2024-10-07 152 0

臨電計算,出現“電纜規格超出范圍”提示,無法進行后續操作...閱讀全文

光輝歲月 2023-03-25 482 1

為什么沒布多少東西,電流過大,就沒有辦法計算了如下: 以下電器的計算電流或?qū)Ь€截面超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作??偱潆娤?導線型號 其計算電流: 626.23A...閱讀全文

豆豆910 2021-10-09 1212 2