雙排落地腳手架計算時立桿的計算長度系數如何取值
4773
1
在進行雙排落地腳手架設計時選用了立桿橫距1.05m,連墻件設置選用了2步2跨,請問立桿長度系數如何取值?
釣者如佛2018-01-16 10:02:44回復
請問下是哪個規范?J我剛查了GJ130-2011規范中66頁說的不是這個。 請問下是哪個規范?J我剛查了GJ130-2011規范中66頁說的不是這個。
云中飛鶴2018-01-16 14:24:03回復
你的規范有誤-----是下載版的吧 你的規范有誤-----是下載版的吧
其他類似問題
在進行雙排落地腳手架設計時選用了立桿橫距1.05m,連墻件設置選用了2步2跨,請問立桿長度系數如何取值?...閱讀全文
釣者如佛 2018-01-16 4773 1
根據扣件式鋼管規范,第5.2.8條,立桿的計算長度系數參照表5.2.8,我問的是如果立桿間距為0.85,系數取多少?依據在哪?按照1.05間距取值,是偏安全,但問題是規范對此未進行說明,軟件中處理這一問題,依據在哪?...閱讀全文
紅顏知己 2012-03-27 3087 1
腳手架計算長度系數...閱讀全文
奮斗 2023-01-12 1744 1
問題如題,請以回答...閱讀全文
筆筆 2011-07-28 7528 2
...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2017-06-04 2855 2