梁寬多大尺寸才允許使用四支股箍筋

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-06 21:22:10 1樓

這個是按設計圖紙要求施工的,不是施工單位確定的

思緒飄了好遠
回帖時間:2018-01-06 07:28:46 2樓

1、無論什么情況,當梁寬為350mm時,用四肢箍時,最大只能用到 Ф8
2、一級框梁時,當用300mm或者350mm的梁寬時,由于規范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直徑為10mm,從上面不難得出,為滿足混凝土規范的要求只能做3肢箍筋。否則,當考慮4肢箍筋時必須滿足梁寬b≥375.24mm。(所以 350mm的梁寬不一定都能做四肢箍筋!?。?/span>)

其他類似問題

梁寬多大尺寸才允許使用四支股箍筋...閱讀全文

溫柔 2018-01-05 1963 2

鋼筋安裝檢驗批中綁扎鋼筋網、綁扎鋼筋骨架是不是針對成型鋼筋的...閱讀全文

陳波 2018-10-04 2155 1

鋼筋安裝檢驗批有綁扎鋼筋網、鋼筋骨架,這個,是梁、柱是綁扎鋼筋骨架。板是綁扎鋼筋網。對嗎?哪位前輩指導下。...閱讀全文

沙漏 2017-10-29 3122 3

梁柱(墻)鋼筋放置順序【工藝說明】當梁與柱或墻側平時,梁該側主筋置于柱或墻豎向縱筋之內。主次梁鋼筋放置順序1【工藝說明】框架結構中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架連梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁鋼筋放置順序2基礎鋼筋倒蓋式做法:【工藝說明】基礎鋼筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上層筋置于基礎梁上部主筋之下。底板(頂板)鋼筋放置順序【工藝說明】兩向鋼筋交叉時,基礎底板及樓板短跨方向上部主筋宜放置于長跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于長跨方向主筋之下搭接范圍內三點綁扎【工藝說明】每根鋼筋在搭接長度內必須采用三點綁扎。用雙絲綁扎搭接鋼筋兩端頭30mm處,中間綁扎一道,且過三道豎向筋。搭接范圍內通過三根筋【工藝說明】墻體豎向鋼筋搭接范圍必須保證有三道水平筋通過,墻體水平鋼筋搭接范圍內必須保證有三道豎向筋通過。剪力墻水平筋交錯搭接【工藝說明】墻體水平鋼筋搭接接頭錯開間距應≥500mm,同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭應相互錯開50%。剪力墻豎向筋接頭錯開【工藝說明】剪力墻同排內相鄰兩根豎向筋接頭應相互錯開,不同排相鄰兩根豎向筋接頭也應相互錯開。搭接接頭錯開500mm,機械連接接頭錯開35d。注意搭接接頭的長度除應滿足1.2laE外,還應滿足搭接范圍內通過三根水平筋。箍筋安裝【工藝說明】主筋必須在箍筋彎折處接觸緊密。搭接部位應制作雙主筋箍筋,箍筋彎鉤應...閱讀全文

mya 2016-05-23 3239 0

梁板鋼筋用絲綁扎搭接算鋼筋連接嗎...閱讀全文