1、樁基
鉆孔樁,鋼筋籠就位前,做鋼筋籠隱蔽,內容包含數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。
2、混凝土基礎
混凝土澆筑前,做鋼筋隱蔽,內容包括鋼筋數量、規格、型號、主筋間距、鋼筋連接情況符合設計要求。
3、地下防水
鋪貼完畢,進入防水層保護層工序前,做防水隱蔽,內容包含卷材防水層及細部做法。
4、鋼結構
施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;
防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。
5、土方回填
土方回填前,做混凝土隱蔽,內容包含混凝土標號,基底清理、標高情況。
二、主體結構分部需要做的隱蔽資料
1、混凝土結構
砼澆灌前,做鋼筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋數量、型號、規格、連接情況應符合設計要求。
2、砌體結構
植筋完成后,做植筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋型號、試驗情況、擴孔清潔情況。
3、鋼結構
施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;
防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。
三、建筑裝飾裝修分部需要做的隱蔽資料
1、抹灰
加強措施布設完畢,隱蔽工序前,做抹灰網格布隱蔽,隱蔽內容包括加強措施布設及與基體搭接寬度。
2、門窗
塑鋼窗安裝完畢,邊框封閉前,做門窗隱蔽,隱蔽內容包括安裝位置、連接方式、填嵌密封處理應符合設計要求,以及固定片或膨脹螺栓數量、位置。
3、吊頂
明龍骨吊頂,龍骨安裝完畢,吊頂板安裝前,做吊頂隱蔽,隱蔽內容包括安裝間距、連接方式應符合設計要求,安裝必須牢固,以及金屬吊桿、龍骨表面應防腐,木質應防腐、防火處理;吊頂內填充吸聲材料品種和鋪設厚度應符合設計要求,有防散落措施;吊桿、龍骨的接縫符合規范要求。
4、飾面磚粘貼
施工完面磚粘貼工序前,做飾面磚隱蔽,隱蔽內容包括找平、防水、粘貼和勾縫材料及施工方法符合設計及相應產品標準和技術標準。
5、地面
基土墊層,該層施工完畢,下層施工前,做基層隱蔽,隱蔽內容包括壓實系數應符合設計要求,填料及表面允許偏差應符合規范要求
砂墊層和砂石墊層,該層施工完畢,下層施工前,做砂墊層隱蔽,隱蔽內容包括砂、砂石不得含有機雜質,墊層干密度(或貫入度)應符合設計要求,表面不應有砂窩、石堆等缺陷,表面允許偏差及厚度應符合規范要求。
四、建筑屋面分部需要做的隱蔽資料
1、卷材防水屋面
卷材鋪貼點補施工完畢,下層施工前,做屋面隱蔽,隱蔽內容包括防水層的基層,搭接寬度及附加層與剛性保護層的隔離層以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。
2、剛性防水屋面
砼澆注完畢,做屋面隱蔽,隱蔽內容包括防水層的鋼筋、厚度、坡度以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。
五、建筑給水、排水及采暖分部需要做的隱蔽資料
1、室內給水管道
生活給水、消防給水管道,安裝完畢后,做管道隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有沖洗、通水、耐壓試驗。
2、室內排水管道
污水、雨水管道,安裝完畢后,做管道隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有蓄水、通球試驗。
六、建筑電氣分部需要做的隱蔽資料
1、電線導管安裝
配管安裝完畢后,做電線導管隱蔽,隱蔽內容包括暗埋管線規格尺寸,管彎曲半徑及連接情況。
2、防雷接地
室外接地裝置,做接地裝置隱蔽,隱蔽內容包括暗埋接地材料規格型號,干線、模塊埋設垂直度、水平位置、埋設深度、間距、搭接長度。
避雷引下線,做引下線隱蔽,隱蔽內容包括引下線設置位置、方法、數量。
七、地基與基礎
1、樁基
鋼筋籠隱蔽
數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。
2、混凝土基礎
鋼筋隱蔽
鋼筋數量、規格、型號、主筋間距、鋼筋連接情況符合設計要求。
3、地下防水
防水隱蔽
卷材防水層及細部做法
4、鋼結構
鋼結構隱蔽
焊接工藝、焊縫、外觀質量
防腐隱蔽
防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求
5、土方回填
砼隱蔽
混凝土標號,基底清理、標高情況
八、主體結構
1、混凝土結構
鋼筋隱蔽
鋼筋數量、型號、規格、連接情況應符合設計要求。
2、砌體結構
植筋隱蔽
鋼筋型號、試驗情況、擴孔清潔情況。
3、鋼結構
鋼結構隱蔽
焊接工藝、焊縫、外觀質量
防腐隱蔽
防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求
九、建筑裝飾裝修
1、抹灰
抹灰隱蔽
加強措施布設及與基體搭接寬度
2、門窗
門窗隱蔽
安裝位置、連接方式、填嵌密封處理應符合設計要求,以及固定片或膨脹螺栓數量、位置。
3、吊頂
吊頂隱蔽
安裝間距、連接方式應符合設計要求,安裝必須牢固,以及金屬吊桿、龍骨表面應防腐,木質應防腐、防火處理;吊頂內填充吸聲材料品種和鋪設厚度應符合設計要求,有防散落措施;吊桿、龍骨的接縫符合規范要求。
4、飾面磚粘貼
飾面磚隱蔽
找平、防水、粘貼和勾縫材料及施工方法符合設計及相應產品標準和技術標準。
5、地面
基層隱蔽
找平、防水、粘貼和勾縫材料及施工方法符合設計及相應產品標準和技術標準。
砂墊層隱蔽
砂、砂石不得含有機雜質,墊層干密度(或貫入度)應符合設計要求,表面不應有砂窩、石堆等缺陷,表面允許偏差及厚度應符合規范要求。
十、建筑屋面
1、卷材防水屋面
屋面隱蔽
防水層的基層,搭接寬度及附加層與剛性保護層的隔離層以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。
2、剛性防水屋面
屋面隱蔽
防水層的鋼筋、厚度、坡度以及天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造必須符合設計要求。
十一、建筑給水、排水及采暖分部
1、室內給水管道
管道隱蔽
暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有沖洗、通水、耐壓試驗。
2、室內排水管道
管道隱蔽
暗埋管道縱、橫、立座標及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各種試驗,管道試驗有蓄水、通球試驗。
十二、建筑電氣
1、電線導管安裝
導管隱蔽
暗埋管線規格尺寸,管彎曲半徑及連接情況。
2、防雷接地
接地裝置隱蔽
暗埋接地材料規格型號,干線、模塊埋設垂直度、水平位置、埋設深度、間距、搭接長度。
避雷引下線
引下線設置位置、方法、數量
隱蔽工程檢查記錄為通用施工記錄,適用于各專業。按規范規定須進行隱檢的項目,施工單位應填報《隱蔽工程檢查記錄》。
主要隱檢項目及內容如下:
1.地基基礎工程與主體結構工程隱檢
①土方工程:基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標高情況等。
②支護工程:檢查錨桿、土釘的品種、規格、數量、位置、插入長度、深底、垂直度,鋼筋籠規格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。
③樁基工程:檢查鋼筋籠規格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況等。
④地下防水工程:檢查混凝土變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、埋設件等設置的形式和構造。人防出口止水做法。防水層基層、防水材料規格、厚度、鋪設方式、陰陽角處理、搭接密封處理等。
⑤預應力工程:檢查預留孔道的規格、數量、位置、形狀、端部預埋墊板;預應力筋下料長度、切斷方法、豎向位置偏差、固定、護套的完整性;錨具、夾具、連接點組裝等。
⑥鋼結構工程:檢查地腳螺栓規格、位置、埋設方法、緊固等。
⑦外墻內、外保溫構造節點做法。
2.建筑裝飾裝修工程隱檢
①地面工程:檢查各基層(墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨)材料品種、規格、鋪設厚度、方式、坡度、標高、表面情況、密封處理、粘結情況等。
②抹灰工程:具有加強措施的抹灰應檢查其加強構造的材料規格、鋪設、固定、搭接等。
③門窗工程:檢查預埋件和錨固件、螺栓等的規格、數量、位置、間距、埋設方式、與框的連接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結等。
④吊頂工程:檢查吊頂龍骨及吊件材質、規格、間距、連接方式、固定方法、表面防火、防腐處理、處理情況、接縫和連縫情況、填充和吸聲材料的品種、規格、鋪設、固定情況等。
⑤輕質隔墻工程:檢查預埋件、連接件、拉結筋的規格、位置、數量、連接方式、與周邊墻體及頂棚的連接、龍骨連接、間距、防火、防腐處理、填充材料設置等。
⑥飾面板(磚)工程:檢查預埋件、后置埋件、連接件規格、數量、位置、連接方式、防腐處理等。有防水構造的部位應檢查找平層、防水層的構造做法,同地面工程檢查。
⑦幕墻工程:檢查構件之間以及構件與主體結構的連接節點的安裝及防腐處理;幕墻四周、幕墻與主體結構之間間隙節點的處理、封口的安裝;幕墻伸縮縫、沉降縫、防震縫及墻面轉角節點的安裝;幕墻防雷接地節點的安裝等。
3.建筑屋面工程隱檢
檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規格、厚度、鋪貼方式、搭接寬度、接縫處理、粘結情況;附加層、天溝、檐溝、泛水和變形縫伸出屋面的管道防水細部做法,隔離層設置、密封處理部位等