好好先生
發帖時間:2018-01-02 15:07:26 樓主

? ? ? 懸挑式工字鋼卸料平臺的主梁長度和主梁建筑物內錨長度關系?有必要是1.25倍關系嗎?在外架方案的論證時,專家提出了這個問題:說卸料平臺是3.8長*2.7寬,錨固1.5m,不符合規范構造的1.25倍要求。

? ? ? 但個人覺得這個懸挑式卸料平臺主要是外鋼絲繩受拉力為主,跟外架懸挑工字鋼的受力不一樣的,外架懸挑工字鋼是必須符合1.25倍關系了。請問大師們幫我解答這個疑問?

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-02 15:55:52 1樓

卸料平臺沒有內錨固長度,一般固定的1.5m-------具體可以看當?shù)氐臉?biāo)準化圖集
  • 好好先生2018-01-02 16:00:12回復

    就是說,建筑物內一般固定段1.5m,然后建筑物外段的長度,滿足鋼絲繩受拉計算就可以了是吧?沒必要考慮兩端長度的倍數關系

  • 云中飛鶴2018-01-02 16:05:07回復

    對啊,沒必要考慮兩端長度的倍數關系

  • 好好先生2018-01-02 16:29:07回復

    非常感謝云中飛鶴老師!

其他類似問題

懸挑式工字鋼卸料平臺的主梁長度和主梁建筑物內錨長度關系?有必要是1.25倍關系嗎?在外架方案的論證時,專家提出了這個問題:說卸料平臺是3.8長*2.7寬,錨固1.5m,不符合規范構造的1.25倍要求。但個人覺得這個懸挑式卸料平臺主要是外鋼絲繩受拉力為主,跟外架懸挑工字鋼的受力不一樣的,外架懸挑工字鋼是必須符合1.2 ...閱讀全文

好好先生 2018-01-02 8110 1

什么情況考慮型鋼懸挑卸料平臺考慮主梁錨固長度? ...閱讀全文

末日樂章 2016-07-04 5574 1

如何調整卸料平臺主梁懸挑長度。 ...閱讀全文

老地方 2016-03-14 2584 1

安全計算軟件型鋼懸挑卸料平臺主梁伸入樓層內長度不可設置嗎?預埋U型鋼筋尺寸沒得自行設置? ...閱讀全文

火斤 2014-11-10 4759 2

品茗軟件中多排懸挑架主梁驗算如何調整建筑物內錨固長度?好像調不了,固定的 ...閱讀全文

進城農民工 2017-11-13 3551 2