填充墻砌體檢驗批容量不大于250m3砌體。
填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄
一、檢驗批劃分
按施工段、變形縫劃分;對于工程量較少的分項工程可統一劃分為一個驗收批。
二、主控項目
1.材的強度等級:應符合設計要求。
(1)檢查數量:燒結空心磚每10萬塊為一驗收批,小砌塊每1萬塊為一驗收批,不足上述數量時按一批計,抽檢數量為一組。
(2)檢驗方法:檢查砌塊進場復驗報告。
2.砂漿強度等級:應符合設計要求。
(1)檢查數量:每一檢驗批且不超過250m3砌體的各類、各強度等級的普通砌筑砂漿,每臺攪拌機應至少抽檢一次。驗收批的預拌砂漿、蒸壓加氣混凝土砌塊專用砂漿,抽檢可為3組。
(2)檢驗方法:砂漿試塊試驗報告。
3.體結構連接:其連接構造應符合設計要求。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
(2)檢驗方法:觀察檢查。
4.植筋實體檢測:應符合設計要求。
(1)檢查數量:按規范確定。
(2)檢驗方法:原位試驗檢查。
三、一般項目
1.填充墻砌體尺寸,位置:應符合規范的規定。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
2.填充墻砌體的砂漿飽滿度及檢驗方法:應符合規范的規定。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
3.拉結筋或網片的位置及埋置長度:應符合設計要求。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
(2)檢驗方法:觀察和用尺量檢查。
4.砌塊搭砌長度:應符合規范規定。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
(2)檢驗方法:觀察和用尺檢查。
5.水平和豎向灰縫寬度:應符合規范規定。
(1)檢查數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
(2)檢驗方法:水平灰縫厚度用尺量5皮小砌塊的高度折算;豎向灰縫寬度用尺量2m砌體長度折算。