真冬
發帖時間:2017-12-21 14:47:46 樓主

抽樣什么數量 規范里也沒有詳說 而且這是全數 不知道主要是檢查哪幾點


云中飛鶴
回帖時間:2017-12-21 15:29:01 1樓

1.材料、設備,器具分開查看合格證、檢測報告

2.空洞防火封堵,有幾處算幾處

3.補償裝置有的話就填,沒有沉降縫伸縮縫的就不用填

4.接地按處,有幾處算幾處

  • 真冬2017-12-21 15:51:47回復

    我們現在就是預埋導管 沒有防火封堵 就不用做咯? 我們現在就是預埋導管 沒有防火封堵 就不用做咯?

  • 云中飛鶴2017-12-21 16:47:05回復

    預埋導管就不是這個檢驗批啊 預埋導管就不是這個檢驗批啊

  • 云中飛鶴2017-12-21 16:47:54回復

    錯了,只算導管對的,導管沒有防火封堵項目 錯了,只算導管對的,導管沒有防火封堵項目

  • 云中飛鶴2017-12-21 16:49:04回復

    而且只要不是金屬導管,連接地都沒有的哦 而且只要不是金屬導管,連接地都沒有的哦

  • 真冬2017-12-21 17:17:23回復

    謝謝 我們用的jdg金屬導管,表這張是這張對吧 謝謝 我們用的jdg金屬導管,表這張是這張對吧

  • 云中飛鶴2017-12-22 15:57:58回復

    對的,就是這張表格 對的,就是這張表格

其他類似問題

抽樣什么數量 規范里也沒有詳說 而且這是全數 不知道主要是檢查哪幾點...閱讀全文

真冬 2017-12-21 1827 1

機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房綜合布線系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.4 綜合布線系統工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第7章和本規范第5章的規定。 【規范二 名稱及編...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1841 0

綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 綜合布線系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 8 綜合布線系統 8.0.1 綜合布線系統檢測應包括電驢系統和光纜系統的性能測試,且電纜系統測試項目應根據布線信道或鏈路的設計等級和布線系統的類別要求確定。 8.0.2 綜合布線系統測試方法應按現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB 50312的規定執行。 8.0.3 綜合布線系統檢測單項合格判定應匼下列規定: 1 一個及以上被測項目的技術參數測試結果不合格的,該項目應判為不合格,某一被測項目的檢測結果與相應規定差值在儀表準確范圍內的,該被測項目應判為合格; 2 采用4對對絞電纜作為水平電纜或主干電纜,所組成的鏈路或信道有一項及以上指標測試結果不合格的,該鏈路或信道應判為不合格; 3 主干布線大對數電纜中按4對對絞線對組成的鏈路一項及以上測試指標不合格的,該線對應判為不合格; 4 光纖鏈路或信道測試結果不滿足設計要求的,該光纖鏈路或信道應判為不合格; 5 未通過檢測的鏈路或信道應在修復后復檢。 8.0.4 綜合布線系統檢測的綜合合格判定應符合下列規定: 1 對絞電纜布線全部檢測時,無法修復的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3182 0

所有的弱電工程(有線電視、安全技術防范、消防報警.....)都用綜合布線的管線敷設的檢驗批嗎?...閱讀全文

以后的以后拿命愛自己 2018-07-30 3577 1

智能建筑綜合布線系統的線纜敷設檢驗批的抽樣比例是多少抽取...閱讀全文

啊毛 2018-03-09 4354 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉