愛學習的阿亮
發(fā)帖時間:2017-12-20 19:19:34 樓主

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導?。?!

愛瑞瑞
回帖時間:2017-12-21 08:55:23 1樓

承臺底面以下土的重度是用于計算“修正后地基承載力特征值”中深度方向修正,你這里的承臺與底板齊平,塔吊基礎周邊的圖層并不厚,建議實際計算忽略周邊圖層的有利作用,考慮這個重度值取零好了。
  • 愛學習的阿亮2017-12-21 09:00:46回復

    你好!首先十分感謝您的回答!能麻煩您再解答一下我上面提的其他問題嗎? 你好!首先十分感謝您的回答!能麻煩您再解答一下我上面提的其他問題嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-21 08:35:50 2樓

承臺埋置深度最大為你的承臺的厚度,底面以上就是承臺底面上面那部分
  • 愛學習的阿亮2017-12-21 08:58:15回復

    不好意思,能不能麻煩您按順序給我解答一下?(說明一下,第一張圖是無樁的,第二張圖是有樁的,主要是提供土層信息?;A標高及都一樣)。謝謝了~ 不好意思,能不能麻煩您按順序給我解答一下?(說明一下,第一張圖是無樁的,第二張圖是有樁的,主要是提供土層信息?;A標高及都一樣)。謝謝了~

  • 云中飛鶴2017-12-21 15:16:02回復

    我說的還不清楚么?土層只到你實際使用的平面,超過的不計入的 我說的還不清楚么?土層只到你實際使用的平面,超過的不計入的

其他類似問題

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導?。?!...閱讀全文

愛學習的阿亮 2017-12-20 3095 2

在計算矩形板式樁基礎時,不增加暗梁的情況下,在計算承臺的彎矩的時候與規(guī)范JGJ187 6.4.2的計算方式有疑問,為什么軟件上取的是彎矩最大值?而規(guī)范上是取的所有樁對X軸、Y軸的彎矩之和,規(guī)范這樣計算的彎矩值肯定比軟件的值要大,軟件這樣驗算安全系數肯定會很低,是我沒理解還是軟件有誤,請大神解釋下,謝謝...閱讀全文

粉刷匠 2020-06-05 861 1

品茗安全計算軟件中塔吊采用4樁基礎,塔吊型號為自定義,樁的參數也輸入了,只有樁抗壓承載力計算,沒有抗拔計算?...閱讀全文

海闊天空 2018-09-27 1811 3

塔吊矩形板式單樁基礎怎么計算...閱讀全文

zj 2018-07-27 1577 1

請問:矩形板式樁基礎計算軟件,塔吊基礎座落在地下室里即-10.000m處,則地基參數中的土層厚度的填寫是否是塔吊基礎下的土層即-10.000m下的不同土層的厚度?另自然地面標高也是否填寫此層標高即-10.000m?...閱讀全文

豆豆781 2016-06-24 2684 2