接地裝置安裝檢驗批容量怎么計算?是不是引下線焊出室外的鍍鋅扁鐵有幾處就是幾處?

健與美
回帖時間:2017-12-24 21:27:34 1樓

夲檢驗批容量是無限值(按工程實際填寫,有幾組是幾組)。


《接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄》表格示例及填寫說明

 

【規范名稱及編號】《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2015)注:示例仍為(GB 50303-2002)

【條文摘錄】

22接地裝置安裝

22.1主控項目

22.1.1接地裝置在地面以上的部分應按設計要求位置設測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。

      檢查數量數檢查

      檢查方法:觀察檢查。

22.1.2接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。

       檢查數量數檢查。

      檢查接地電阻測試測試,并查接地電阻測試記錄。

22.1.3接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。

    檢查數量數檢查。

    檢查觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。

22.1.4當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定:

1 采用降阻劑時,應為同一品牌的產品,調制的水應無污染和雜物;應均勻灌注于垂直接地體周圍。

換土或將人?span style="background-color:#FFFFFF;">接外延伸至土壤電阻率較低處時,應掌握有關的地質結資料和地下的分布,并應做好記錄。

3  用接地模塊時,地模塊頂面埋深不應小于0.6m,地模塊距不應小于模塊長度的3倍~5倍。地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且應詳細記錄開挖深度內的地層情況;接地模塊應垂直或水平就位,保持與原土層接觸良好。

     檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:施工中觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄及相關記錄。

22.2一般項目

22.2.1當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m,且應在凍土層以下。圓鋼、角鋼、鋼管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m;人工接地體與建筑物的外墻或基礎之間的水平距離不宜小于1m。

     檢查數量:全數檢查。

     檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。

22.2.2接地裝置的焊接應采用搭接焊,除埋設在混凝土中的焊接接頭外,應采取防腐措施,接搭長度應符合下列規定:

        1.扁鋼與扁鋼搭接不應小于扁鋼寬度的2倍,且應至少三面施焊;

        2.圓鋼與圓鋼搭接應圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;

        3.圓鋼與扁鋼搭接應圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;

        4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,應緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊。

        檢查數量:按不同搭接類別各抽查10%,且均不得少于1處。

         檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。

22.2.3  當接地極為銅材和鋼材組成,且銅與銅或銅與連接采用熱劑焊時,接頭應無貫穿性的氣孔且表面平滑。

         檢查數量:按焊接接頭總數量抽查10%,且均不得少于1個。

         檢查方法:觀察檢查并檢查施工記錄。

24.2.4  采取措施接地裝置應符合下列規定:

接地應劑或低電阻率土壤所包覆;

2  地模塊應集中引線,并應采用干線將地模塊并聯焊接成一個環路,干線的材質應與地模塊焊接點的材質相同,鋼制的采用熱浸鍍鋅材料的引出線不應少于2處。

      檢查數量:全數檢查。

      檢查方法:觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄。

  • 純色雨滴2020-03-29 15:34:54回復

    怎么樣算一組

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-12-18 08:17:43 2樓

檢驗批容量按屋面引下線連接鍍鋅扁鐵的接地極組數

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-18 08:14:26 3樓

是引下線焊出室外的鍍鋅扁鐵有幾處就是幾處
  • 主婦上班2018-02-02 09:17:42回復

    大神, 我們的接地是如圖的, 是承臺拉梁和柱子連接的,然后有鍍鋅扁鋼連接,這個檢驗批的容量怎么寫? 柱子的澆筑日期都不同

  • 云中飛鶴2018-02-02 11:01:30回復

    柱子以合模隱蔽為準

  • 平淡的境界2018-06-28 14:39:50回復

    焊出室外扁鐵的位置是不是指接地電阻測試點的位置

  • 云中飛鶴2018-06-28 16:09:07回復

    焊出室外扁鐵的位置是當基礎接地不滿足要求時,附加接地的連接點,也可以作為測試點

其他類似問題

接地裝置安裝檢驗批容量怎么計算?是不是引下線焊出室外的鍍鋅扁鐵有幾處就是幾處? ...閱讀全文

低調 2017-12-17 7941 3

怎樣確定檢驗批容量 ...閱讀全文

豆豆428 2015-08-26 2622 2

接地裝置安裝檢驗批容量如何按組分 ...閱讀全文

美好時光 2019-07-03 1319 1

專家好,接地裝置安裝檢驗批容量以“組”為單位,填寫范例“4組”數據是怎么來的? ...閱讀全文

2018-04-25 6218 2

接地裝置安裝檢驗批容量怎么算? ...閱讀全文

豆豆530 2017-10-17 14174 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉