愛瑞瑞
發帖時間:2017-12-05 09:52:12 樓主

在GB51210-2016中3.2.1條中明確是按照荷載標準值來劃分架體的安全等級,這里面劃分的均布荷載限值和集中線荷載值與住建部09年87號文中超過一定規模的混凝土模板支撐架的施工總荷載和集中線荷載值是一致的。




是否可以理解成GB51210進一步明確了按照荷載標準值來劃分是否為超過一定規模的模板支撐工程(涉及專家評審);


另外這個標準值的計算方法:是否應該是直接:永久荷載+施工活荷載

舉例:(0.428m(板厚)*25KN/m3+0.3KN/m2)+4.0kN/m2(考慮有水平泵管)=15KN/m2

以上理解是否正確?




云中飛鶴
回帖時間:2017-12-13 09:43:58 1樓

理解正確

其他類似問題

在GB51210-2016中3.2.1條中明確是按照荷載標準值來劃分架體的安全等級,這里面劃分的均布荷載限值和集中線荷載值與住建部09年87號文中超過一定規模的混凝土模板支撐架的施工總荷載和集中線荷載值是一致的。是否可以理解成GB51210進一步明確了按照荷載標準值來劃分是否為超過一定規模的模板支撐工程(涉及專家評審);另外這個標準值的計算方法:是否應該是直接:永久荷載+施工活荷載舉例:(0.428m(板厚)*25KN/m3+0.3KN/m2)+4.0kN/m2(考慮有水平泵管)=15KN/m2以上理解是否正確?...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-12-05 2879 1

超過一定規模的危大工程有哪些?...閱讀全文

奮斗 2024-04-07 602 1

超過一定規模的危險性較大的混凝土模板及支撐體系的單點集中荷載7KN怎么理解?舉例說明,實際工程中那些情況屬于此條?...閱讀全文

二建胡銳 2020-03-28 3789 1

采用頂管法施工的污水管道工程還算不算超過一定規模的危險性較大的分部分項工程?《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》(建質[2009]87號 )超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍中規定地下暗挖、頂管及水下作業工程屬于危險性較大分項工程。而在新的《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(建辦質[2018]31號)中規定:六、暗挖工程? 用礦山法、盾構法、頂管法施工的隧道、洞室工程。關于頂管施工有了變動。請問:根據新的管理規定,采用頂管法施工的污水管道工程還算不算超過一定規模的危險性較大的分部分項工程...閱讀全文

巴布 2018-06-05 10333 1

我用的2011V9.5版本在進行梁模板(扣件式)計算取值的時候,在取模板自重標準值的時候,我們軟件是按照模板安全技術規范4.1.1節中表4.1.1樓板模板自重標準值表格取值的,而樓板模板及其支架為取值為0.75KN/㎡(樓層高度為4m以下),但樓層高度超過4米是還是按這個取值嗎,還是有什么計算方法,如果沒有的話可以按照珊瑚版中梁模板計算嗎,比較急用,麻煩你了...閱讀全文