zhanchi2008
發帖時間:2017-12-04 00:53:01 樓主

專家要求碗口式鋼管的立桿強度折減0.9,應該如何在軟件上操作?

愛瑞瑞
回帖時間:2017-12-04 13:21:21 1樓

最后手動修改計算書,將強度乘以0.9的系數。
云中飛鶴
回帖時間:2017-12-04 08:02:30 2樓

減少鋼管計算截面吧-----其它沒有辦法

其他類似問題

專家要求碗口式鋼管的立桿強度折減0.9,應該如何在軟件上操作? ...閱讀全文

zhanchi2008 2017-12-04 1563 2

門式架立桿鋼管類型問題?軟件中的42*2.5,實際我們工地或大多數的門架立桿都是42*2.2或2.0的,那我怎么在軟件中按實際修改? ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-03-07 3851 1

落地式鋼管腳手架立桿基礎類型中地基參數中基礎底面擴展面積是什么意思?地基承載力系數對計算有什么影響? ...閱讀全文

凡星 2014-09-28 3622 2

市政箱梁橋實心段受力計算怎么輸入箱梁參數?為什么一直提示箱梁腹板下橫向立桿間距錯誤? ...閱讀全文

抉擇 2016-08-28 2127 1

地基承載力折減系數怎樣取值 ...閱讀全文

豆豆134 2021-03-16 1036 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉