品茗中交流論壇的鏈接:hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx>http://hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx,">http://hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx,
題:一層梁板模板安裝檢驗批容量怎么算?
檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范里對檢驗批容量的規定。
檢驗批容量總體分兩類:
有限值
無限值
模板檢驗批容量是無限值。
不管是梁、墻、柱、板、后澆帶等的模板都屬于模板分項工程。在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015的模板分項工程中是找不到檢驗批容量的規定值。所以模板檢驗批容量是無限值,它不是有限值(有限值是規范規定值)。規范都沒有規定其檢驗批容量,故模板檢驗批容量只要按工程實際填寫即可。
在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015:
在模板分項工程中如4.2.7條它是計量要求(是最小/實際抽樣數量中的最小抽樣數量而不是檢驗批容量),不是檢驗批容量的規定:
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板墻可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
又如4.2.9、4.2.10、4.2.11條。
請各位專家給予指正。
云中飛鶴2017-11-14 14:07:29回復
而且驗收批的容量和抽查樣本數沒有必然聯系------軟件掛鉤是不對的----這也就有了后來的表格---增加了樣本數量一欄
愛瑞瑞2017-11-14 13:23:20回復
差點忘了給您點贊。
健與美2017-11-15 13:26:02回復
謝謝愛瑞瑞專家??洫劻耍∵@個問題是我個人的觀點,不是結論性的,只是想提出來請大家共同思考。進一步討論而已。不能作為依據的。謝謝您!費神了!給您點贊。
其他類似問題
模板安裝檢驗批容量討論品茗中交流論壇的鏈接:hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx>http://hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx,">http://hovertize.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx,題:一層梁板模板安裝檢驗批容量怎么算?檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際 ...閱讀全文
健與美 2017-11-14 3300 2
陜西省最新模板安裝與拆除檢驗批容量單位都是㎡,請問按照平方米怎么劃分檢驗批容量,多少平方為一個檢驗批容量啊! ...閱讀全文
啦啦 2017-12-20 2712 6
老師您好!模板安裝,混凝土原材,模板拆除檢驗批容量如何填寫? ...閱讀全文
豆豆918 2014-10-19 3439 1
關于基礎墊層模板安裝檢驗批容量填寫的問題,檢驗批容量怎么填寫 ...閱讀全文
. 2017-10-25 2058 2
梁的容量單位為件,板的容量單位為間,那檢驗批是要分開梁、板來做了? ...閱讀全文
自在美 2017-10-24 2162 4
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取