砌體填充墻規范中,6.4:填充墻與承重主體結構間的空隙部位,應在填充墻砌筑14天后進行。這句話是什么意思,具體指哪些部位?6.8:砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊。與6.4有什么不同?另外填充墻與框架柱、或剪力墻墻體之間的縫隙,砌筑過程中是隨砌筑隨灌縫,還是在整體砌筑完成待墻體沉降沉穩后再進行灌縫處理?

健與美
回帖時間:2017-11-17 12:18:45 1樓

12G614-1《砌體填充墻結構構造》:

6. 4 填充墻的砌筑,應待承重主體結構檢驗批驗收合格后進行。填充墻與承重主體結構間的空(縫)隙部位施工,應在填充墻砌筑14d后進行。

6.8 砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊。

6.4和6.8的區別在哪里?

6.4和6.8的區別在于填充墻與框架梁連接之間采用了脫開方法不脫開方法之分。充填封縫材料方法不同。(實際還有抗震設防要求之分。

脫開方法填充墻頂面與框架梁之間留出不小于20mm的間隙;構造柱頂與框架梁(板)應預畄不小于15mm的間隙,用硅酮膠或其他彈性密封材料封縫。填充墻與框架柱、梁的縫隙采用聚苯乙烯泡沫塑料板條或聚氨酯發泡材料充填,並用用硅酮膠或其他彈性密封材料封縫。

不脫開方法填充墻頂應與框架梁緊密結合。頂面與上部結構接觸處宜用一皮磚配磚斜砌楔緊。

那么可理解為:脫開方法預畄縫隙較小,三面采用聚苯乙烯泡沫塑料板條或聚氨酯發泡材料充填,並用用硅酮膠或其他彈性密封材料封縫。所以6. 4 填充墻的砌筑,應待承重主體結構檢驗批驗收合格后進行。填充墻與承重主體結構間的空(縫)隙部位施工,應在填充墻砌筑14d后進行。

不脫開方法填充墻頂應與框架梁緊密結合。頂面與上部結構接觸處宜用一皮磚或配磚斜砌楔緊(只有填充墻頂與框架梁之間一條縫隙)。所以6.8 砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊。

源頭應從《砌體結構設計規范》GB50003-2011去尋找。

6.3.4填充墻與框架連接,可根據設計要求采用脫開或不脫開方法。有抗震設防要求時宜采用填充墻與框架脫開的方法。

1. 當填充墻與框架采用脫開方法時,宜符合下列規定:

1) 填充墻兩端與框架柱,填充墻頂面與框架梁之間留出不小于20mm的間隙;

2) 填充墻端部應設置構造柱,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,柱寬度不小于100mm?!ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぃ?

3)··········;

4)·········;

5)填充墻與框架柱、梁的縫隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板條或聚氨酯發泡材料充填,並用用硅酮膠或其他彈性密封材料封縫;

6)······

2. 當填充墻與框架采用不脫開方法時,宜符合下列規定:

1)·······。填充墻頂應與框架梁緊密結合。頂面與上部結構接觸處宜用一皮磚或配磚斜砌楔緊;

2)·······。

3)········。

若認為,夲答能幫到您什么。勞駕點個

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-13 11:25:24 2樓

你說的是圖集中的說明吧?6.4:填充墻與承重主體結構間的空隙部位,應在填充墻砌筑14天后進行。這句話說的柔性連接的要求,指的墻體和框架柱間或剪力墻墻體之間的縫隙6.8:砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊,----這個應該沒有異議的
  • 110來了2017-11-16 16:23:25回復

    圖集中規范6.4說明是針對的剛性不脫開的連接方法啊,好像不是針對柔性連接 圖集中規范6.4說明是針對的剛性不脫開的連接方法啊,好像不是針對柔性連接

  • 110來了2017-11-16 16:26:40回復

    我對6.8沒有疑義,我們施工中也是按照6.8的說明來的 我對6.8沒有疑義,我們施工中也是按照6.8的說明來的

version_k
回帖時間:2017-11-13 09:56:14 3樓

填充墻砌體是不能隨砌隨封梁下斜磚,但與剪力墻或柱之間的縫是可以隨砌隨灌縫的。
  • 110來了2017-11-16 16:24:59回復

    謝謝。說明6.4和6.8的區別在哪里? 謝謝。說明6.4和6.8的區別在哪里?

愛瑞瑞
回帖時間:2017-11-13 09:36:20 4樓

具體是哪一本規范?
  • 110來了2017-11-16 16:24:01回復

    12g614-1 12g614-1

其他類似問題

砌體填充墻規范中,6.4:填充墻與承重主體結構間的空隙部位,應在填充墻砌筑14天后進行。這句話是什么意思,具體指哪些部位?6.8:砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊。與6.4有什么不同?另外填充墻與框架柱、或剪力墻墻體之間的縫隙,砌筑過程中是隨砌筑隨灌縫,還是在整體砌筑完成待墻體沉降沉穩后再進行灌縫處理?...閱讀全文

110來了 2017-11-13 3438 4

填充墻砌體檢驗批,內墻是加氣塊,但是正負零以下用的是水泥磚,做了內墻填充墻(加氣塊)檢驗批,正負零以下的,水泥磚需要做檢驗批嗎?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-03-29 2083 3

填充墻砌體 這個檢驗批時間應該填寫施工當天日期還是寫28天強度出來之后的日期,記錄表就寫當天日期吧...閱讀全文

專屬 2015-10-25 2517 2

有誰知道,無水房間,填充墻的材質為煤矸石空心磚或者蒸壓加氣塊下是否都要砌三匹實心磚,這個三匹實心磚是否是規范強制要求,請老師指點!...閱讀全文

中華民工 2019-10-08 1933 3

如果一層砌體量大于250m3,比方說一層砌體470m3,請問這個檢驗批該怎么劃分...閱讀全文

fan 2018-03-18 3317 3