新頒布的《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300--2001)只設一個合格質量等級,且檢驗批質量驗收記錄表僅設主控項目和一般項目兩個質量驗收項目,與原《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》中的分項評定表相比,檢驗批質量驗收記錄表有較大變化,特別是在允許偏差項目中有許多規定,具體如下:
1、主控項目允許偏差值的規定
(1)檢驗批中將重要的驗收允許偏差列入主控項目,其定量數據每個檢查點都必須達到規定指標,一個點也不能超過允許偏差值,即主控項目合格率要求100%。
(2)將主控項目以外的驗收放在一般項目加以控制,列出最大偏差值不得超過規范允許偏差值的極限指標,一般為1.5倍(鋼結構為1.2倍)。對有超出允許偏差值極限指標的部位要求返工重做,重新驗收,重新填寫檢驗批質量驗收記錄,直至偏差值小于極限指標為止。原驗評標準對允許偏差項目只規定:達到70%為合格,達到90%為優良,并未對允許偏差值極限作規定,存在一定的結構安全和使用功能隱患問題??梢娦聵藴实馁|量指標更科學,被驗工程質量更可靠。
2、一般項目允許偏差值的規定
各現行驗收規范對一般項目中允許偏差的項目合格判定范圍規定不一致,施工人員與質量驗收人員通常認為只要主控項目的質量經抽樣檢驗合格,而一般項目允許偏差值抽查點合格率≥80%的即檢驗批質量合格,這是不全面的。一般項目允許偏差抽查點合格率具體規定如下:
(1)合格率≥80%的有《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》、《砌體工程施工質量驗收規范》、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》、《鋼結構工程施工質量驗收規范》、《建筑地面工程施工質量驗收規范》、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》、《通風與空調工程施工質量驗收規范》。
(2)合格率≥90%的有《建筑節能工程施工質量驗收規范》。
(3)合格率為100%的有《木結構工程施工質量驗收規范》、《屋面工程施工質量驗收規范》、《地下防水工程施工質量驗收規范》、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》、《智能建筑工程施工質量驗收規范》、《電梯工程施工質量驗收規范》等。
所以在執行相應的質量驗收規范時,施工及質檢人員對檢驗批中允許偏差值及合格率必須正確選用。