1、驗收項目:樓地面、墻面、天棚面層
驗收內容:
(1)樓地面空鼓、裂縫、起砂;
(2)墻面、天棚空鼓裂縫、脫層和爆灰
檢查方法:小錘輕擊和觀察檢查,可擊范圍內輕擊點間距不得超過40cm
驗收標準:樓地面空鼓面積不得超過400cm2,不得出現裂縫和起砂。墻面、天棚無空鼓、脫層;距檢查面1M處正視無裂縫和爆灰。
參照標準:GB50209;GB50210;GB50204
2、驗收項目:門窗安裝
(1)驗收內容:窗臺高度
檢查方法:鋼尺檢查,每個窗臺不少于一處
驗收標準:窗臺或落地窗防護欄桿高度不低于900mm且不得有負偏差
參照標準:GB50352;GB50096驗收項目:門窗安裝
(2)驗收內容:外窗滲漏
檢查方法:淋水試驗或雨后目測
驗收標準:外窗及周邊無滲漏
參照標準:《建筑法》第六十條
(3)驗收內容:門窗開啟
檢查方法:開啟和關閉檢查,手扳檢查
驗收標準:開啟靈活、關閉嚴密;分戶門等不松動、不晃動
參照標準:GB50210;GB50210
(4)驗收內容:安全玻璃認證標識
檢查方法:觀察檢查安全認證標識
驗收標準:應使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全認證標識()標識不得隱蔽
參照標準:發改運行(2003)2116號第六條
3、驗收項目:欄桿安裝
(1)驗收內容:欄桿高度、豎桿間距
檢查方法:鋼尺檢測,每片欄桿不少于一處
驗收標準:低層、多層凈高不應低于1.05m,中高層、高層凈高不應低于1.10m,不得有負偏差?
參照標準:GB50210
(2)驗收內容:防攀爬措施
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:有水平構件的欄桿或花式欄桿應設防攀爬措施(金屬密網、安全玻璃等)
參照標準:GB50352
(3)驗收內容:護攔玻璃
檢查方法:觀察檢查3C安全標識、游標卡尺測量
驗收標準:必須使用剛化玻璃或剛化夾層玻璃,厚度不應小于12mm,當臨空高度超過5m時,必須采用剛化夾層玻璃
參照標準:GB50210
4、驗收項目:防水工程
(1)驗收內容:屋面滲漏
檢查方法:平屋面分塊蓄水,蓄水時間不少于24小時,天溝、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水試驗不少于2小時。
驗收標準:屋面無滲漏無積水
參照標準:GB50207
(2)驗收內容:衛生間等有防水要求的地面滲漏
檢查方法:蓄水24小時后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
驗收標準:無滲漏,排水順暢
參照標準:GB50209驗收項目:防水工程
(3)驗收內容:外墻滲漏
檢查方法:外窗人工淋水試驗一小時后檢查
驗收標準:墻面無滲漏,滴水線無爬水
參照標準:《建筑法》第60條
5、驗收項目:室內空間尺寸
(1)驗收內容:室內凈高
檢查方法:每個房間凈高測五點。偏差為實測值與推算值之差;極差為實測值中最大值與最小值之差。使用激光測距儀或鋼卷尺進行檢測。
驗收標準:最大負偏差不超過20mm,極差不超過20mm。
參照標準:DGJ32/J16,驗收項目:室內空間尺寸
(2)驗收內容:室內凈開間
檢查方法:每個房間開間、進深尺寸各抽測兩處。偏差為實測值與推算值之差;極差為實測值中最大值與最小值之差。使用激光測距儀或鋼卷尺進行檢測。
驗收標準:極差不超過20mm且不超過垂直長度的0.5%
參照標準:DGJ32/J16
(3)驗收內容:構件尺寸
檢查方法:使用激光測距儀或鋼卷尺進行測量、偏差為實測值與推算值之差;極差為實測值中最大值與最小值之差;
驗收標準:室內梁、窗臺等構件不得出現明顯的大小頭現象。
6、驗收項目:外墻保溫
(1)驗收內容:設計做法
檢查方法:對照圖紙進行檢查
驗收標準:設計做法必須通過圖紙審查
(2)驗收內容:保溫層厚度
檢查方法:用鋼卷尺進行測量檢查
驗收標準:保溫層厚度必須與圖紙要求一致
(3)細部處理
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:外飄窗周邊等必須進行保溫層處理
7、驗收項目:水暖安裝
(1)驗收內容:管道滲漏
檢查方法:試水檢查
驗收標準:給水、排水、采暖管道、散熱器、衛生器具、閥門、熱表、水表等的接口無滲漏參照標準:GB50242
(2)驗收內容:管道坡向
檢查方法:試水檢查
驗收標準:給水、排水、采暖管道無堵塞
參照標準:GB50242
(3)驗收內容:管道坡度
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:排水管道坡向、坡度正確
(4)驗收內容:安裝固定
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:給水、排水、采暖管道、散熱器、衛生器具、閥門、熱表、水表等安裝固定牢固、支架間距位置符合要求
參照標準:GB50242
(5)驗收內容:地漏水封
檢查方法:尺量檢查
驗收標準:地漏水封深度不小于50mm
驗收標準:地漏水封高度不得小于50mm
參照標準:GB50242
(6)驗收內容:熱表和溫控閥
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:入戶裝置安裝熱計量表、或每組散熱器安裝熱分配表,以及每組散熱器安裝溫控閥
參照標準:GB50242
8、驗收項目:電氣工程安裝
(1)驗收內容:插座相位、接地
檢查方法:使用“漏電保護相位檢測器”逐個檢查
驗收標準:“漏電保護相位檢測器”無接錯顯示
參照標準:GB50303
(2)驗收內容:戶內配電箱(盤)
檢查方法:觀察和開、關觸電保護器動作
驗收標準:照明配電箱(盤)內配線整齊,回路編號齊全,標接線整齊,回路編號齊全,標識正確;箱(盤)內開關動作靈活可靠。
參照標準:GB50303
(3)驗收內容:通電檢查
檢查方法:通電檢查
驗收標準:照明系統通電運行正常
參照標準:GB50303
(4)等電位
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:等電位連接端齊全、位置正確
9、驗收項目:其它
(1)驗收內容:煙道設置及附件
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:止回閥、防火門按規定安裝;表面無裂紋;上人屋煙道(包括管道透氣孔)高度應超過1.8m
(2)驗收內容:墻面空調
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:無滲漏、反坡、位置正確、與插座位置協調
1、驗收項目:外墻及散水坡
驗收內容:窗角斜裂縫、墻面裂縫
檢查方法:在距外墻兩米范圍內平視或仰視觀察檢查
驗收標準:墻面及窗角無可見裂縫;散水坡無斷裂和不均勻沉降,應與建筑物及道路斷開并進行相應的防水處理。
參照標準:《建筑法》第60條
2、驗收項目:樓(電)梯通道
(1)驗收內容:電梯侯梯廳深度,電梯門凈寬
檢查方法:鋼尺或激光測距儀檢查
驗收標準:1、電梯侯梯廳深度不得小于1.5m;2、電梯門凈寬不得小于80cm
參照標準:GB50096,驗收項目:樓(電)梯通道
(2)驗收內容:高層首層疏散外門及通道的寬度
檢查方法:鋼尺或激光測距儀檢查
驗收標準:疏散門應外開,其凈寬不小于1.1m,通道寬度不應小于1.2m
參照標準:GB50045,驗收項目:樓(電)梯通道
(3)驗收內容:公共走道凈高
檢查方法:鋼尺或激光測距儀測量、觀察檢查
驗收標準:走道等有人員正?;顒?dòng)的凈高度不小于2.0m
參照標準:GB50368,驗收項目:地下室
(4)驗收內容:通道凈高
檢查方法:鋼尺或激光測距儀檢查
驗收標準:通道的凈高度不小于2.0m
參照標準:GB50368
3、驗收項目:地下室
(1)驗收內容:地面及天棚滲漏、裂縫
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:無滲漏、無裂縫
參照標準:GB50208
(2)驗收項目:地下室
驗收內容:地面裂縫、起砂
檢查方法:觀察檢查
驗收標準:不得出現裂縫和起砂
參照標準:GB50209