重看這題,我認為值得討論。
模板檢驗批容量,不管是梁、墻、柱、板、后澆帶等的模板都屬于模板分項工程。在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015的模板分項工程中是找不到檢驗批容量的規定的。所以模板檢驗批容量是無限值,它不是有限值(有限值是規范規定值)。規范都沒有規定其檢驗批容量,故模板檢驗批容量只要按工程實際填寫即可。
檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范里對檢驗批容量的規定。
在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015:
在模板分項工程中如4.2.7條它就有計量要求(是最小/實際抽樣數量中的最小抽樣數量而不是檢驗批容量),但無檢驗批容量的規定:
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板墻可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
又如4.2.9、4.2.10、4.2.11條。