如保護層檢驗批質量驗收記錄屋頂檢驗批容量:500m2~1000m2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批。
《保護層檢驗批質量驗收記錄》表格示例及填寫說明
【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋面工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~1000m2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行.
摘錄二:
4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每100m2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
4.5 保 護 層
4.5.1 防水層上的保護層施工,應待卷材鋪貼完成或涂料固化成膜,并經檢驗合格后進行。
4.5.2 用塊體材料做保護層時,宜設置分格縫,分格縫縱橫間距不應大于10m ,分格縫寬度宜為20mm。
4.5.3 用水泥砂漿做保護層時,表面應抹平壓光,并應設表面分格縫,分格面積宜為1m2。
4.5.4 用細石混凝土做保護層時,混凝土應振搗密實,表面應抹平壓光,分格縫縱橫間距不應大于6m。分格縫的寬度宜為10mm~20mm。
4.5.5 塊體材料、水泥砂漿或細石混凝土保護層與女兒墻和墻和山墻之間,應預留寬度為30mm的縫隙,縫內宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并應用密封材料嵌填密實。
主控項目
4.5.6 保護層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。
4.5.7 塊體材料、水泥砂漿或細石混凝土保護層的強度等級,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查塊體材料、水泥砂漿或混凝土抗壓強度試驗報告。
4.5.8 保護層的排水坡度,應符合設計要求。
檢驗方法: 坡度尺檢查。
一般項目
4.5.9 塊體材料保護層表面應干凈,接縫應平整,周邊應順直,鑲嵌應正確,應無空鼓現象。
檢查方法: 小錘輕擊和觀察檢查。
4.5.10 水泥砂漿、細石混凝土保護層不得有裂紋、脫皮、麻面和起砂等現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.5.11 淺色涂料應與防水層粘結牢固,厚薄應均勻,不得漏涂。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.5.12 保護層的允許偏差和檢驗方法應符合表4.5.12的規定。
工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~1000m2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行.
摘錄二:
如認為回答有用,勞駕點個。