從基礎開始,水電資料要做那些呢?那些預埋的管用那些檢驗批和隱蔽呢?麻煩大神們幫忙我說下

靜靜的等待
回帖時間:2017-10-28 16:34:01 1樓

1、水:套管預埋隱蔽資料,不用做檢驗批。                                                                  2、電氣:接地裝置安裝隱蔽資料、檢驗批資料;防雷引下線隱蔽資料、檢驗批資料;等電位連接隱蔽資料、檢驗批資料;電氣導管敷設隱蔽資料、檢驗批資料。水電安裝前期預埋需要做這些資料就好了,水試壓試驗?zāi)男┑玫鹊街黧w完成管道安裝完畢才需要做的。
  • 番茄炒蛋2017-10-28 16:43:33回復

    明白了,非常感謝哈

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-28 11:26:38 2樓

1、電氣導管預埋,墻柱做一次、板做一次

2、給水系統完成后打壓試驗

  • 番茄炒蛋2017-10-28 14:05:22回復

    你上面的課件能發我一份嗎?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-28 09:43:35 3樓



  • 番茄炒蛋2017-10-28 10:42:28回復

    不是很明白,我現在是基礎底板開始,電氣是不是墻柱做一次,板也做一次???

  • 番茄炒蛋2017-10-28 10:43:40回復

    水的現在底板,要做通水試驗的嗎?

其他類似問題

從基礎開始,水電資料要做那些呢?那些預埋的管用那些檢驗批和隱蔽呢?麻煩大神們幫忙我說下 ...閱讀全文

番茄炒蛋 2017-10-27 3121 3

電氣預埋管 SC20 具體的規格是多少 管內徑是多少 ...閱讀全文

小寧 2011-01-21 4770 1

水電預埋資料怎么做,有哪些表格 ...閱讀全文

風影 2017-04-26 5212 1

水電管道預埋資料應該怎么做 ...閱讀全文

毒手佛心 2017-04-02 1869 1

萬能的樓主:關于水電預埋,普通照明PVC電導管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量選幾個?應急照明中金屬管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量該選幾個?或者預埋是按照建筑面積選擇檢驗批數量(每100m2選擇幾個)?還是導管累計米數選擇檢驗批數量?還是按照電氣回路選擇檢驗批數量?檢驗批表格是不是要把不同材質穿線 ...閱讀全文