雙排落地扣件腳手架中縱向水平桿受力模型不準確:支座位置缺少主節點小橫桿傳遞的荷載,建議優化,可能會影響到扣件的抗滑移。

月落
回帖時間:2017-10-23 10:04:32 1樓

  • 愛瑞瑞2017-10-23 15:30:02回復

    縱向水平桿會受影響

小玩
回帖時間:2017-10-23 09:54:57 2樓

軟件的計算模型是主節點小橫桿與立桿采用扣件連接而非小橫桿與縱向水平桿采用扣件連接,扣件抗滑移承載力驗算中可以體現出主節點都是采用扣件與立桿連接的
  • 愛瑞瑞2017-10-23 16:17:50回復

    如果是主節點小橫桿與立桿連接,而非主節點的小橫桿與大橫桿連接,實際上主節點小橫桿與非主節點小橫桿是不在一個水平面上,這樣會不會存在跳板受力不均,在非主節點位置懸空?是否有文件對于主節點位置的小橫桿的扣接位置給予規定。