發帖時間:2017-10-11 10:30:47 樓主

房建項目:地下室擋土墻,軟件里面擋土墻在邊坡子分部里面是空白的,有沒有完整的

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-11 11:24:53 1樓

地下室鋼筋混凝土式擋土墻檢驗批表格空白-----這個由于沒有相應的驗收規范----因此表格是空白的-----現實中請用混凝土結構施工相應的表格來代替

Better me
回帖時間:2017-10-11 10:40:17 2樓

問題分析:新國標軟件里確實存在一些沒有驗收項目的空白表頁的,存在這些空白表是由于國家驗收規范并沒有對這部分內容作出相應的規定需要檢查哪些項目,后續的驗收規范會完善起來。

解決方法:如果目前需要用到這部分表格,依據GB50300-2013第4.0.7條之規定,可由建設單位組織監理、施工等單位在施工前根據工程具體情況協商確定,并據此整理施工技術資料和進行驗收。

其他類似問題

房建項目:地下室擋土墻,軟件里面擋土墻在邊坡子分部里面是空白的,有沒有完整的...閱讀全文

2017-10-11 1803 2

鋼筋混凝土框架結構,地下室為混凝土實心磚,該用哪個檢驗批,是磚砌體檢驗批還是填充墻檢驗批...閱讀全文

一瞬 2016-04-18 4036 3

我們一層樓,鋼筋綁扎不是一次性綁扎完再澆筑的,而是綁扎了一段澆筑一段,這樣干了大概半個月,那我做鋼筋和混凝土的檢驗批、隱蔽怎么來劃分,是按澆筑時間來做10來個隱蔽和檢驗批,還是只做一個就好了...閱讀全文

rastaclat 2019-10-16 909 2

鋼筋混凝土蓋板涵如何填寫檢驗批 用什么表格...閱讀全文

豆豆746 2015-12-09 4075 2

檢驗批容量怎么寫,條基、獨立基礎(按類分?還是按照數量)...閱讀全文

鑫娜圓婷 2018-08-31 2242 1