1、品茗軟件中的三樁塔吊承臺的計算中什么時候考慮承臺效應?

?

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-09 11:37:03 1樓

因為這樣的承臺樁數太少,承臺下的土層,得不到樁(橫向的)約束,或約束力太小應忽略不計
云中飛鶴
回帖時間:2017-10-09 11:35:08 2樓

端承型樁基、樁數少于4根的摩擦型樁基、土性特殊、使用條件等因素不宜考慮承臺效應
羅工
回帖時間:2017-10-09 09:09:01 3樓

我做過的時候是跟地下室工程樁承臺拼一起的時候考慮承臺效應

其他類似問題

1、品茗軟件中的三樁塔吊承臺的計算中什么時候考慮承臺效應?...閱讀全文

司徒 2017-10-06 4894 3

?我想請問下品茗里面的塔吊三樁承臺的計算,斜邊配筋只給出根數,沒有給出間距,還有豎向箍筋也沒有,這個是什么原因?...閱讀全文

2018-01-18 2116 2

三樁承臺塔吊基礎計算設置,塔吊中心(相對于承臺如何定位),軟件好像沒有相關定位輸入設置。截圖三的粗略定在承臺高度方賂中間,是否有問題,存在偏心。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2019-02-26 1464 5

塔吊模塊中,計算三樁承臺彎矩時,承臺的力臂值公式 是怎么得來的?M=(Qmax- G/3)(Sa-30.5×B/4)/3Sa樁間距,B是塔身邊長。...閱讀全文

工程狗 2019-08-20 977 2

四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷載沿對角線方向設置時為最不利情況,故此處基礎底面的抵抗矩為沿對角線的值,這有點看不懂了,即然是對角線的值也不是W=0.118Bc3,而是斜長。在省標里上個月剛下載的品茗塔基里,對無樁承臺里W──基礎底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6來計算的。我們算塔吊單樁受壓按最不利狀況算沿對角線方向算為L而不是W=0.118Bc3?所以我認為按照省標品茗里計算Wx=L乘以b平方/6是正確的?請給一個準確的依據,謝謝!~...閱讀全文