鋼筋工程量計算規則
(一)鋼筋工程量計算規則?
1、鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乘以單位重量,以噸計算。
2、計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋塔接長度的,按規定塔接長度計算;設計未規定塔接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算塔接長度。鋼筋電渣壓力焊接、套筒擠壓等接頭,以個計算。
3、先張法預應力鋼筋,按構件外形尺寸計算長度,后張法預應力鋼筋按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度,并區別不同的錨具類型,分別按下列規定計算:
(1)低合金鋼筋兩端采用螺桿錨具時,預應力的鋼筋按預留孔道長度減0.35m,螺桿另行計算。?
(2)低合金鋼筋一端采用徽頭插片,另一端螺桿錨具時,預應力鋼筋長度按預留孔道長度計算,螺桿另行計算。
(3)低合金鋼筋一端采用徽頭插片,另一端采用幫條錨具時,預應力鋼筋增加0.?15m,兩端采用幫條錨具時預應力鋼筋共增加0.3m計算。
(4)低合金鋼筋采用后張硅自錨時,預應力鋼筋長度增加0.?35m計算。
(5)低合金鋼筋或鋼絞線采用JM,?XM,?QM型錨具孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度增加lm;孔道長度20m以上時預應力鋼筋長度增加1.8m計算。
(6)碳素鋼絲采用錐形錨具,孔道長在20m以內時,預應力鋼筋長度增加lm;孔道長在20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m.
(7)碳素鋼絲兩端采用鐓粗頭時,預應力鋼絲長度增加0.?35m計算。?
(二)各類鋼筋計算長度的確定
鋼筋長度=構件圖示尺寸-保護層總厚度+兩端彎鉤長度+(圖紙注明的搭接長度、彎起鋼筋斜長的增加值)
式中保護層厚度、鋼筋彎鉤長度、鋼筋搭接長度、彎起鋼筋斜長的增加值以及各種類型鋼筋設計長度的計算公式見以下:
1、鋼筋的砼保護層厚度
受力鋼筋的砼保護層厚度,應符合設計要求,當設計無具體要求時,不應小于受力鋼筋直徑,并應符合下表的要求。
(2)處于室內正常環境由工廠生產的預制構件,當砼強度等級不低于C20且施工質量有可靠保證時,其保護層厚度可按表中規定減少5mm,但預制構件中的預應力鋼筋的保護層厚度不應小于15mm;處于露天或室內高濕度環境的預制構件,當表面另作水泥砂漿抹面且有質量可靠保證措施時其保護層厚度可按表中室內正常環境中的構件的保護層厚度數值采用。
????(3)鋼筋砼受彎構件,鋼筋端頭的保護層厚度一般為10mm;預制的肋形板,其主肋的保護層厚度可按梁考慮。
????(4)板、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于10mm;梁、柱中的箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm。
2、鋼筋的彎鉤長度
Ⅰ級鋼筋末端需要做1800、?1350?、?900、彎鉤時,其圓弧彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的2.5倍,平直部分長度不宜小于鋼筋直徑d的3倍;HRRB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內徑不應小于鋼筋直徑d的4倍,彎鉤的平直部分長度應符合設計要求。?1800的每個彎鉤長度=6.25?d;(?d為鋼筋直徑mm)
3、彎起鋼筋的增加長度
彎起鋼筋的彎起角度一般有300、450?、600三種,其彎起增加值是指鋼筋斜長與水平投影長度之間的差值。
4、箍筋的長度
箍筋的末端應作彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求。當設計無具體要求時,用Ⅰ級鋼筋或低碳鋼絲制作的箍筋,其彎鉤的彎曲直徑D不應大于受力鋼筋直徑,且不小于箍筋直徑的2.5倍;彎鉤的平直部分長度,一般結構的,不宜小于箍筋直徑的5倍;有抗震要求的結構構件箍筋彎鉤的平直部分長度不應小于箍筋直徑的10倍。
三)鋼筋的錨固長度
鋼筋的錨固長度,是指各種構件相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。
設計圖有明確規定的,鋼筋的錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規范》的規定計算。
GB50010—2002規范規定:
(1)受拉鋼筋的錨固長度
?????受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算:
?????普通鋼筋?????????La=a(fy?/?ft)d
?????預應力鋼筋??????La=a(fpy?/?ft)d
式中?fy?fpy?—?普通鋼筋?、預應力鋼筋的抗拉強度設計值;
?????ft??—??混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高于C40時,按C40取值;
?????d?—鋼筋直徑;???a?—??鋼筋的外形系數(光面鋼筋a取0.16,帶肋鋼筋a取0.14)。
注:當符合下列條件時,計算的錨固長度應進行修正:
????1、當HRB335、?HRB400及?RRB400級鋼筋的直徑大于25mm時,其錨固長度應乘以修正系數1.1;
????2、當HRB335、?HRB400及?RRB400級的環氧樹脂涂層鋼筋,其錨固長度應乘以修正系數1.25;
????3、當HRB335、?HRB400及?RRB400級鋼筋在錨固區的混凝土保護層厚度大于鋼筋直徑的3倍且配有箍筋時,其錨固長度可應乘以修正系數0.8;
????4、經上述修正后的錨固長度不應小于按公式計算錨固長度的0.7倍,且不應小于250mm;
????5、縱向受壓鋼筋的錨固長度不應小于受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。
縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下列公式計算:
一、二級抗震等級:?LaE=1.15La
三級抗震等級:?????LaE=1.05La
四級抗震等級:?????LaE=La
(2)圈梁、構造柱鋼筋錨固長度
圈梁、構造柱鋼筋錨固長度應按《建筑抗震結構詳圖》GJBT—465,97G329(三)(四)有關規定執行。?
(四)鋼筋計算其他問題
在計算鋼筋用量時,還要注意設計圖紙未畫出以及未明確表示的鋼筋,如樓板中雙層鋼筋的上部負彎矩鋼筋的附加分布筋、滿堂基礎底板的雙層鋼筋在施工時支撐所用的馬凳及鋼筋砼墻施工時所用的拉筋等。這些都應按規范要求計算,并入其鋼筋用量中。
(五)砼構件鋼筋、預埋鐵件工程量計算
1、現澆構件鋼筋制安工程量:抽筋按理論重量計算。
鋼筋工程量=鋼筋分規格長×Kg?/?m×件數。???(0.00617d2=Kg?/?m,鋼筋直徑:d—mm);
2、?預制鋼筋砼凡是標準圖集構件鋼筋,可直接查表,其工程量=單件構件鋼筋理論重量×件數;而非標準圖集構件鋼筋計算方法同“1”。
3、預埋鐵件工程量
預埋鐵件工程量按圖示尺寸以理論重量計算。
如圖所示計算10根鋼筋混凝土預制柱的預埋鐵件工程量:
解(1)計算-10鋼板理論重量
???M-1:0.4×0.4×78.5㎏/㎡×10=125.60㎏
???M-2:0.3×0.4?×78.5㎏/㎡×10=92.40㎏
???M-3:0.3×0.35?×78.5㎏/㎡×10=82.40㎏
???M-4:2×0.1×0.32?×2×78.5㎏/㎡×10=100.50㎏
???M-5:4×0.1×0.36?×2×78.5㎏/㎡×10=226.10㎏
??(2)計算¢?12、?Φ18?鋼筋理論重量
???M-1:?¢?12??鋼筋:2×(0.3+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888㎏/m×10=20.80㎏
???M-2:?¢?12??鋼筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888㎏/m×10=19.90㎏
???M-3:?¢?12??鋼筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)×?0.888㎏/m×10=19.90㎏
???M-4:?Φ18?鋼筋:2×3×0.38×?2.00㎏/m×10=45.60㎏
???M-5:?Φ18?鋼筋:4×3×0.38×2.00㎏/m×10=91.20㎏
小計:20.80+19.90+19.90+45.60+91.20=197.4?㎏
合計:627+197.4=824.4?㎏?????預埋鐵件工程量=0.824?t
4、鋼筋工程量計算實例
(1)鋼筋混凝土現澆板如圖所示計算10塊板的鋼筋工程量
解:①?Φ8=(2.7-0.015×2)×[(2.4-0.015×2)÷0.15+1]×0.395?=2.67×13×0.395??=13.71?kg
????②?Φ8=2.37×19×0.395=17.79?kg
????③?Φ12=(0.5+0.1×2)×[(2.67+2.3)×2÷0.2+4?]×0.888=33.56?kg
????④?Φ6.5=(2.67?×6+2.37?×6)?×0.26=7.86?kg
????小計:?Φ10以內:(13.71+17.79+7.86)×10=393.60?kg
???????????Φ10以上:33.56×10=335.60?kg
鐵馬鋼筋按經驗公式1%計算:
Φ10以內:(?393.60?+?335.60?)×0.01=7.29?kg????
?
?
?
手工計算鋼筋公式大全
第一章梁 第一節框架梁
一、首跨鋼筋的計算
1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋 1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值
2、端支座負筋 端支座負筋長度: 第一排為 Ln/3+端支座錨固值; 第二排為 Ln/4+端支座錨固值
3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計算的結果都是一樣的,所以我們在標注梁的下 部縱筋時可以不輸入分排信息。 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么,在軟件中是如何實現 03G101-1 中關于支座錨固的判斷呢? 現在我們來總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae 且≥0.5Hc+5d,為直錨,取 Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae 或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取 Max{Lae,支 座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋
5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數 =(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋 的根數=布筋長度/布筋間距。
6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間 距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉 筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值; 并且我們在預算中計算鋼筋長度 時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此, 拉筋計算時增加了 2d,箍筋計算時增加了 8d。(如下圖所示)
7、吊筋 吊筋長度=2*錨固+2*斜段長度+次梁寬度+2*50, 其中框梁高度>800mm 夾角=60°≤800mm 夾角=45°
二、中間跨鋼筋的計算 1、中間支座負筋 中間支座負筋:第一排為 Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為 Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。
三、尾跨鋼筋計算 類似首跨鋼筋計算
四、懸臂跨鋼筋計算 1、主筋 軟件配合 03G101-1,在軟件中主要有六種形式的懸臂鋼筋,如下圖所示 這里,我們以 2#、5#及 6#鋼筋為例進行分析: 2#鋼筋—懸臂上通筋=(通跨)凈跨長+梁高+次梁寬度+鋼筋距次梁內側 50mm 起彎-4 個保護層+鋼筋的斜段長+下層鋼筋錨固入梁內+支座錨固值 5#鋼筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座寬+0.75L 6#鋼筋—下部鋼筋=Ln--保護層+15d 2、箍筋 (1)、如果懸臂跨的截面為變截面,這時我們要同時輸入其端部截面尺寸與根 部梁高, 這主要會影響懸臂梁截面的箍筋的長度計算, 上部鋼筋存在斜長的時候, 斜段的高度及下部鋼筋的長度; 如果沒有發生變截面的情況, 我們只需在 “截面” 輸入其端部尺寸即可。 (2)、懸臂梁的箍筋根數計算時應不減去次梁的寬度;根據修定版 03G101-1 的 66 頁。 第二節其他梁 一、非框架梁 在 03G101-1 中,對于非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之 處在于: 1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需 12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮 0.5Hc+5d 的判斷值。 未盡解釋請參考 03G101-1 說明。 二、框支梁 1、框支梁的支座負筋的延伸長度為 Ln/3; 2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁; 3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層 +Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折 15d; 5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 側面構造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。
第二章剪力墻在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節剪力墻墻身 第一節剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 外側鋼筋長度=墻長-保護層 A、外側鋼筋連續通過 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 2、墻端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨 固措施同該墻的內側水平筋的錨固構造。 3、剪力墻墻身有洞口時 當剪力墻墻身有洞口時,墻身水平筋在洞口左右兩邊截斷,分別向下彎折 15d。
二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 墻身豎向鋼筋根數=墻凈長/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊 50mm 開始 布置) 中間層 無變截面 中間層 變截面 頂層 內墻 頂層 外墻 4、剪力墻墻身有洞口時,墻身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折 15d。
三、墻身拉筋 1、長度=墻厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 2、根數=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱 剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的面筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600)
?第二節剪力墻墻柱
一、縱筋 1、首層墻柱縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻柱縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻柱縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區分邊、中、角柱,要區分外側鋼筋和內側鋼筋。 因為端柱可以看作是框架柱,所以其錨固也同框架柱相同。 箍筋:依據設計圖紙自由組合計算。 二、箍筋:依據設計圖紙自由組合計算。 第三節剪力墻墻梁 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值 Lae 中間層連梁縱筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值 Lae 2、箍筋 頂層連梁,縱筋長度范圍內均布置箍筋 即 N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口寬 -50*2)/間距+1(頂層) 中間層連梁, 洞口范圍內布置箍筋, 洞口兩邊再各加一根 即 N= (洞口寬-50*2) /間距+1(中間層) 二、暗梁 1、主筋長度=暗梁凈長+錨固 2、箍筋 第三章柱第一節 第一節基礎層一、柱主筋 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm} 二、基礎內箍筋 基礎內箍筋的作用僅起一個穩固作用,也可以說是防止鋼筋在澆注時受到撓動。 一般是按 2 根進行計算(軟件中是按三根)。 第二節 第二節中間層一、柱縱筋 1、 KZ 中間層的縱向鋼筋=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的 高度 二、柱箍筋 1、 中間層的箍筋根數=N 個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 KZ 03G10103G101-1 中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取 Hn/3;上部 取 Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接, 那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取 Max{500,柱長邊 尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同 時需要加密。 第三節頂層頂層 KZ 因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂 層錨固各不相同。(參看 03G101-1 第 37、38 頁) 一、角柱 角柱頂層縱筋長度=層凈高 Hn+頂層鋼筋錨固值,那么角柱頂層鋼筋錨固值是 如何考慮的呢? 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d a、內側鋼筋錨固長度為 直錨(≥Lae):梁高-保護層≥1.5Lae b、外側鋼筋錨固長度為 柱頂部第一層:≥梁高-保護層+柱寬-保護層+8d 柱頂部第二層:≥梁高-保護層+柱寬-保護層 注意:在 GGJ V8.1 中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 二、邊柱 邊柱頂層縱筋長度=層凈高 Hn+頂層鋼筋錨固值,那么邊柱頂層鋼筋錨固 值是如何考慮的呢? 邊柱頂層縱筋的錨固分為內側鋼筋錨固和外側鋼筋錨固: a、內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 b、外側鋼筋錨固長度為:≥1.5Lae 注意:在 GGJ V8.1 中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層 三、中柱 中柱頂層縱筋長度=層凈高 Hn+頂層鋼筋錨固值,那么中柱頂層鋼筋錨固 值是如何考慮的呢? 中柱頂層縱筋的錨固長度為 彎錨(≤Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≥Lae):梁高-保護層 注意:在 GGJ V8.1 中,處理同上。 第四章 板在實際工程中,我們知道板分為預制板和現澆板,這里主要分析現澆板的布 筋情況。 板筋主要有: 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋、分布筋、附 加鋼筋 (角部附加放射筋、 洞口附加鋼筋)、 撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋) 支撐鋼筋( 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上 下層) 下層) 根據實際情況直接計算鋼筋的長度、根數即可,在軟件中可以利用直接輸入 法輸入計算。 第五章 常見問題 為什么鋼筋計算中,135°彎鉤我們在軟件中計算為 11.9D 我們軟件中箍筋 計算時取的 11.9D 實際上是彎鉤加上量度差值的結果, 我們知道彎鉤平直段長度 是 10D,那么量度差值應該是 1.9D,下面我們推導一下 1.9D 這個量度差值的來 歷: 按 照 外 皮 計 算 的 結 果 是 1000+300 ; 如 果 按 照 中 心 線 計 算 那 么 是 : 1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里 D 取的是規范規定的最小半 徑 2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。梁中出現兩 種吊筋時如何處理? 在吊筋信息輸入框中用“/”將兩種不同的吊筋連接起來放到“吊筋輸入框 中” 2B22/2B25。 如 而后面的次梁寬度按照與吊筋一一對應的輸入進去如 250/300 (2B22 對應 250 梁寬;2B25 對應 300 梁寬) 當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時,軟件是如何處理的? 當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時, 我們在軟件直接輸入當前跨右支座負筋和下 一跨左支座負筋的鋼筋。軟件計算的原則是支座兩側的鋼筋相同,則通過;不同 則進行錨固;判斷原則是輸入格式相同則通過,不同則錨固。如右支座負筋為 5B22,下一跨左支座負筋為 5B22+2B20,則 5 根 22 的鋼筋通過支座,2 根 20 錨固在支座。 梁變截面在軟件中是如何處理的? 在軟件中,梁的變截面情況分為兩種: 1、當高差>1/6 的梁高時,無論兩側的格式是否相同,兩側的鋼筋全部按錨固進 行計算。彎折長度為 15d+高差。 2、當高差<1/6 的梁高時,按支座兩側的鋼筋不同的判斷條件進行處理。 如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,我們如何處理講筋? 如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,柱縱筋的處理分兩種情況: 1、若柱縱筋采用電渣壓力焊,則按柱頂層的混凝土強度等級設置; 2、若柱縱筋采用綁扎搭接,例如 1~2 層為 C45,3~10 層為 C35,則柱要分開 來建立兩個構件:一個為 C45,為 3 層,但 3 層只輸入構件截面尺寸及層高,目 的是不讓 2 層作為頂層計算錨固;另一個構件建立 1~10 層,1~2 層只輸入構 件截面尺寸及層高,鋼筋信息自 3 層開始輸入,這樣就可以解決問題了。