根據國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB50411—2007),對建筑節能工程的實體檢驗做了明確的規定,要求在建筑節能工程施工中對以下六項進行實體檢驗:
1、外墻節能構造檢驗;
2、外窗氣密性檢測;
3、玻璃幕墻氣密性檢測;
4、保溫板粘結強度檢測;
5、錨固件拉拔力檢測;
6、外墻傳熱系數檢測。
一、墻體節能構造檢驗
1、檢驗方法
外墻節能構造的現場實體檢驗采用鉆芯法。
2、檢驗時間
? ? 應在外墻施工完工后、節能分部工程驗收前進行。
3、取樣部位與數量
(1)取樣部位應由監理(建設)與施工雙方共同確定,不得在外墻施工前預先確定;
(2)取樣位置應選取節能構造有代表性的外墻上相對隱蔽的部位,并宜兼顧不同朝 向和樓層;取樣位置必須確保鉆芯操作安全,且應方便操作;
(3)外墻取樣數量為一個單位工程每種節能保溫作法至少取3個芯樣。取樣部位宜均勻分布,不宜在同一個房間外墻上取兩個或兩個以上芯樣。
二、外窗氣密性實體檢測
1、檢驗方法
按行業標準JG/T211-2007《建筑外窗氣密、水密、抗風壓性能現場檢測方法》進行檢驗。其大致原理是:采用一套適合現場條件的支架、塑料膜等工具,在窗洞處形成一個靜壓箱,采用風機、壓力傳感器和數據采集器等組成的檢驗裝置,自動進行外窗氣密性檢驗。
2、檢驗時間
應在安裝完建筑外窗后、節能分部工程驗收前進行。
3、取樣部位與數量
每個單位工程的外窗至少抽查3樘。當一個單位工程外窗有兩種以上品種、類型和開啟方式時,每種品種、類型和開啟方式的外窗均應抽查不少于3樘。
三、玻璃幕墻氣密性檢測
1、檢測方法
(1) 首先應核查幕墻的全部質量證明文件和技術性能檢測報告,然后進行現場觀察,及啟閉可開啟扇檢查。
(2)在檢測試驗室安裝制作試件進行氣密性能檢測。氣密性能檢測試件應包括幕墻的典型單元、典型拼縫、典型可開啟部分。試件應按照幕墻工程施工圖進行設計。試樣設計應經建筑設計單位項目負責人、監理工程師同意并確認。氣密性能的檢測應按照國家現行有關標準的規定執行。
2、檢測數量
現場觀察及啟閉檢查可按檢驗批抽查30%并不少于5件(處)。氣密性能檢測,應對一個單位工程中面積超過1000m2的每一種幕墻均抽取一個試件進行檢測。
四、保溫板粘結強度檢測
1、檢測方法
保溫板材與基層的粘接強度應做現場拉拔試驗,一般選擇JGJ144-2004《外墻外保溫工程技術規范》附錄B中的方法。亦可按JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》的規定進行試驗。
2、檢測數量
(1)采用相同材料、工藝和施工作法的墻面,每500~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批,每個檢驗批抽查不少于3處。
(2) ?每處應為9個點,每個點試樣尺寸為100mm×l00mm,斷縫應從EPS板表面切割至基層表面。
(3)對于采取點粘、條粘的保溫板,JGJl44-2004規范規定,粘結面積最小不得小于40%。因此在按照上述方法檢驗時,應事先大致判斷粘貼部位,使試樣盡量位于粘結部位范圍內。當試樣拉拔數值不符合要求時,應剔除粘結面積小于40%的點。
五、后置錨固件拉拔力試驗
1、試驗方法
具體試驗方法可根據工程情況和施工條件確定,一般可選JGJl45-2013《混凝土結構后錨固技術規程》給出的方法。
墻體節能工程的保溫層后置錨固件屬于非結構構件,可采用非破壞性檢驗。
2、抽樣數量
(1) 試樣抽取首先應符合設計要求。
(2)當設計沒給出要求時,可采用GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》規定的抽樣數量:即采用相同材料、工藝和施工作法的墻面,每500m2~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批;每個檢驗批抽查不少于3個錨固件。
(3)也可參考JGJl45-2013《混凝土結構后錨固技術規程》給出的抽樣數量:當采用非破壞性檢驗時,可按同規格、同型號、基本相同部位的錨栓組成一個檢驗批,抽取數量按每批錨栓總數的1/1000計算,且不少于3根。
六、?外墻傳熱系數檢測
1、檢驗時間
抽樣試驗的時間應在外保溫施工的初期、中期、后期三個時段,在選定的施工部位抽取或制備與該部位同條件的保溫試樣,每次兩塊試樣。第一次抽取或制備的試樣應在第一個檢驗批的范圍和時段內。
2、檢驗方法
外墻傳熱系數的現場實體檢測,每個單位工程共進行3次。分別在該工程外墻保溫施工的初期、中期和后期三個時間段的不同施工部位,分三次現場見證抽取或制備不小于300mm×300mm的外墻保溫實體同條件試樣,由檢測單位在現場實測保溫層厚度,在試驗室標準條件下實測保溫材料導熱系數或熱阻,然后按照有關規定計算外墻傳熱系數。
3、取樣數量
對各種外墻外保溫系統的同條件保溫試樣抽取的具體規定如下:
(1)粘貼聚苯板薄抹灰外保溫系統/聚苯板現澆混凝土外保溫無網體系:從正在施工的部位所用的聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。
(2)聚苯板現澆混凝土外保溫有網體系:從正在施工的部位所用的鋼絲網架聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的兩塊同條件試樣,在試樣的內外表面均抹3cm厚水泥砂漿。
(3)膠粉聚苯顆粒保溫漿料外保溫系統/硬泡聚氨酯噴涂外保溫系統:用正在施工的部位所用的保溫材料,每次用模具制備不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。
(4)聚氨酯飾面板外保溫系統/聚合物水泥聚苯板外保溫系統:從正在施工的部位所用的預制保溫板上,每次切取不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。